资料目录
内容简介
[浙江]超高层综合办公楼工程爬模安全专项方案,120页,附图多,主要包括工程概况、施工部署、爬模装置设计、爬模安装、施工管理措施、爬模计算等,可供参考学习。
……
本项目按地上单体以抗震缝为界限划分成三个标段,本标段为二标段。二标段(商务副楼)地上部分建筑概况:商务副楼地上39层,建筑高度175.2m,层高为5.700m、4.800m、4.200m,建筑面积约83865平方米,商务副楼上部结构为钢管混凝土框架-钢筋混凝土筒体结构,商务副楼底部加强区核心筒抗震等级为一级,非底部加强区核心筒抗震等级为二级,框架柱抗震等级为二级,钢梁抗震等级为四级,结构设计使用年限为50年。本方案为建筑物核心筒外侧模板爬模及核心筒内部电梯井内侧模板爬模方案设计。首层高度:5.7m;2-5层:4.8m;6层:4,78m;7-38层:4.2m;39层:4.3m;标准层高为7-38层4.2m。
……
爬模主要拼装及施工方法:
1、模板及架体拼装
2、变截面及特殊部位施工
3、测量控制与纠偏
4、爬模装置安装质量验收
5、爬模装置拆除
爬模架体计算书:
1 荷载计算
2 荷载工况及效应组合
3 强度、刚度及稳定性计算
4 导轨计算
5 受力螺栓计算
6 承重插销计算
7 锚固力计算
8 结论
……
120页,2012年编制。