[安徽]药厂综合办公楼空调通风消防系统设计施工图(洁净空调)

发表于2016-05-25     2060人浏览     1人跟帖     总热度:406  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:559.00KB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:办公,工业建筑
  • 高度类别:多层建筑
  • 地上层数:5层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:8张
  • 设计时间:2014年
  • 设计内容:空调,通风,洁净,防排烟
  • 空调系统:空气-水系统
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目位置:安徽

内容简介

一、工程概况:
  
  本工程位于安徽省,是一个药厂的综合办公楼建筑,地上5层。图纸内容包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,通风平面图,排烟平面图,洁净区送回风平面图等...
  
  二、空调系统:
  
  1.冷热源:采用净化空调系统...
  
  2.风系统:采用全空气系统...
  
  三、通风排烟系统:
  
  1.通风系统:本工程的洁净区域为:C级区,设计送风换气次数为30次/h;D级区,设计送风换气次数为20次/h。净化区域按工艺要求进行排风,排风量满足排热排湿要求,净化区域的排风系统采用防倒灌措施;非洁净区排风采用轴流风机或通风器进行机械通风,以满足排热排湿要求...
  
  2.防排烟系统:风管在穿越空调机房或通风机房的隔墙处及防火墙时均设有防火阀(70°C)‘当某一个防火分区发生火灾,烟气温度达70°C时,此地区空调防火阀自动关闭,空调机连锁自动停止运行,并且防火阀输送信号至防火中心...
  

[安徽]药厂综合办公楼空调通风消防系统设计施工图(洁净空调)

[安徽]药厂综合办公楼空调通风消防系统设计施工图(洁净空调)-二层通风平面图

二层通风平面图

[安徽]药厂综合办公楼空调通风消防系统设计施工图(洁净空调)-三层通风平面图

三层通风平面图

[安徽]药厂综合办公楼空调通风消防系统设计施工图(洁净空调)-四层通风平面图

四层通风平面图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:559.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-03-08   |  只看该作者       筑龙币+30

2

图纸齐全,内容全面,谢谢分享。