内容简介
[QC成果]提高卫生间排水管道的安装质量,主要介绍工程概况、施工部署、现场调查、要因分析、制定对策、实施效果等,可供参考学习。
……
本工程由1#、2#楼楼及3#地下车库组成,总建筑面积约24000㎡。1#、2#楼为小高层建筑,建筑层数地上十一层,地下一层,3#地下车库层高4米。框架剪力墙结构。建筑物合理使用年限50年,抗震设防烈度为7度。建筑物耐火等级一级,屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为Ⅱ级。结构安全等级为二级。
……
要因:
1、缺少专业技术培训
2、砂浆配合比不符合要求
3、穿过预留洞的管道管外壁没有完全打磨毛糙
4、管道堵洞的观感度不好
对策:
1、完善教育培训制度,请专家进行讲课
2、严格按照规范要求配合砂浆
3、充分打磨穿过预留洞的管道管外壁
4、提高细部的施工质量
……
PPT格式,40页,2011年编制。