[广东]公共建筑办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(含消防环保设计)

发表于2016-03-10     2384人浏览     0人跟帖     总热度:258  

筑龙币+3200

匿名

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:57.81MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:办公
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:53977.6㎡
  • 地上层数:22层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:73张
  • 设计时间:2015年
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器
  • 空调系统:全空气系统,制冷剂系统
  • 采暖系统:散热器供暖
  • 全空气系统:变风量
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目位置:广东

内容简介

一、工程概况:
  
  本工程为广东省某殡仪馆改扩建工程,总建筑面积为53977.6㎡。分五期完成,地下1层,地上共计22层,建筑高度共计116.15m
  二、空调系统:
  
  1.冷热源:中央空调系统提供冷热源
  2.风系统:采用风冷单体型变制冷剂流量多联分体式空调系统,全空气空调系统(上送下回)和新排风全热交换机组...
  
  三、通风排烟系统:
  
  1.通风系统:
  地下汽车库设机械通风系统,排烟量6次/h计算,送风量按5次/h换气计算,地上设机械通风系统,排烟量6次/h计算...
  
  2.防排烟系统:
  由专业厂家设计,安装,本次设计预留土建条件,详见图纸...
  

[广东]公共建筑办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(含消防环保设计)

[广东]公共建筑办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(含消防环保设计)-一层空调冷媒管平面图

一层空调冷媒管平面图

[广东]公共建筑办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(含消防环保设计)-二层空调通风平面图

二层空调通风平面图

[广东]公共建筑办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(含消防环保设计)-屋顶层空调通风平面图

屋顶层空调通风平面图

[广东]公共建筑办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(含消防环保设计)-二层空调冷媒管平面图

二层空调冷媒管平面图

下载文档