[四川]门诊医技住院大楼空调通风系统设计施工图(含净化空调系统)

发表于2016-02-14     1753人浏览     1人跟帖     总热度:319  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:16.29MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:医疗
  • 高度类别:高层建筑
  • 建筑面积:19541.5㎡
  • 地上层数:12层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:28张
  • 设计时间:2009年
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 空调系统:全空气系统
  • 水系统:单式泵,变流量,双管制,异程式,闭式
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目位置:四川

内容简介

一、工程概况:
  本工程总建筑面积:19541.5平方米,建筑层数:住院大楼12层;门诊医技大楼3层,局部1层...
  二、冷热源:
  冷冻水供回水温度为7/12℃,热水供回水温度为60/50℃...
  三、空调系统:
  1.空调水系统为一次泵负荷侧变流量两管制闭式循环系统。
  2.空调水系统采用异程式系统。
  3.门厅及中庭采用全空气空调系统,其余部分均为风机盘管加新风系统...
  四、净化空调系统:
  1.净化空调冷热源采用风冷模块式空气源热泵机组提供。
  2.空调水系统为一次泵两管制闭式环路。
  3.洁净手术部的手术室设置集中新风系统(兼作值班送风系统)...
  五、通风排烟系统:
  1.公共卫生间、清洗间、电梯机房设机械排风系统。公共卫生间、清洗间换气次数为10次/h。
  2.医技专用机房如核磁MRI等设独立的排风系统。
  3.内区房间设独立排风系统,排风量为新风量的90%...
  
  编制于2009年 图纸共28张。

[四川]门诊医技住院大楼空调通风系统设计施工图(含净化空调系统)

[四川]门诊医技住院大楼空调通风系统设计施工图(含净化空调系统)-空调水管平面图

空调水管平面图

[四川]门诊医技住院大楼空调通风系统设计施工图(含净化空调系统)-空调水系统流程图

空调水系统流程图

[四川]门诊医技住院大楼空调通风系统设计施工图(含净化空调系统)-洁净手术室净化空调系统流程图

洁净手术室净化空调系统流程图

[四川]门诊医技住院大楼空调通风系统设计施工图(含净化空调系统)-净化空调机组控制示意图

净化空调机组控制示意图

[四川]门诊医技住院大楼空调通风系统设计施工图(含净化空调系统)-机房放大平剖面图

机房放大平剖面图