资料目录
内容简介
塔楼建筑高度98.8m(室外地坪至结构屋面板),基础采用桩筏基础(筏形基础为梁板式),塔楼结构类型为框架-核心筒结构,裙楼结构类型为框架结构。塔楼抗震等级:三级;核心筒剪力墙抗震等级:二级;其余均为四级。
本工程钢筋级别为 32、 25(HRB400)钢筋连接均采用剥肋滚轧直螺纹机械连接型式;Φ14(HRB400)以下的竖向钢筋采用绑扎连接,Φ14以上(含Φ14),Φ25(不含Φ25)以下的竖向钢筋采用电渣压力焊连接;直径为Φ16、Φ18、Φ20、Φ22的水平钢筋采用闪光对焊、帮条焊连接。
……
4钢筋剥肋滚轧直螺纹机械连接
2、主要操作步骤:
①钢筋下料:钢筋先用钢筋调直机调直,然后再依据经审核后的钢筋料表进行钢筋下料,钢筋下料应用圆形刀片切断机或砂轮片切割机切断,切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料。另外为了满足框架抗震设防的要求,接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区,即柱端:≥柱长边尺寸且≥Hn/6且≥500mm;梁端:≥2hb、≥500mm范围内不宜设置连接接头。基于此,滚扎直螺纹连接钢筋下料时,遵守一个原则:接头设置位置原则上框架柱在楼面结构标高上1000mm左右;框架梁控制在梁端1600mm左右,且接头应按相关规定错开。
……
5、钢筋闪光对焊连接
6、钢筋电渣压力焊连接
7、钢筋搭接绑扎连接
……