内容简介

危险废物填埋场工程中的安全填埋场占地总面积约为8030㎡,东西两侧依托山体形成,东西两侧还需经过机械+爆破进行修坡,北侧筑钢筋混凝土墙形成上游分隔墙,南侧筑堆石坝,石坝外侧浆砌片石护坡形成下游拦渣坝,形成库容量约为6万立方米的类似钢筋混凝土水池的构筑物。
   填埋场的边坡池壁及底板厚度均为1000mm,由750mm厚C15素混凝土与250mm厚C20钢筋混凝土两层组成,总混凝土方量为约2万立方米,工程量大;边坡与底板平面夹角为45°,坑底深度平均为11m,坡壁模板定位与加固难度较大。
  ……
  【理由一】:为保证填埋场坡壁防渗结构质量满足设计及规范要求,业主要求填埋场坡壁尺寸合格率要达到90%以上。
  【理由二】:我们对已施工完毕的填埋一区南北边坡坡壁施工质量进行了初步调查分析,将已施工完的约1000㎡坡壁按纵横向1m×2m间距进行全数检查,检查出的施工质量问题统计表见表二:由统计表可看出在4项坡壁质量问题中,坡壁尺寸质量合格率最低,仅为85%,离业主要求的90%,还有5%的差距。
  ……
  影响边坡坡度不合格的末端因素共有11个,分别是:
  (1)未进行详细交底;(2)施工机具入场未检验;
  (3)模板平整度差; (4)模板维护不到位;
  (5)木龙骨截面尺寸不统一;(6)边坡拉线距离过大;
  (7)未设置醒目标识; (8)操作平台未验收;
  (9)支撑架稳定性差; (10)模板拉接措施不到位;
  (11)模板压接措施不到位。
  ……
  29页,编制于2014年。

[QC成果]提高安全填埋场现浇混凝土坡壁尺寸合格率

[QC成果]提高安全填埋场现浇混凝土坡壁尺寸合格率-随高度逐层升高爬坡脚手架

随高度逐层升高爬坡脚手架

[QC成果]提高安全填埋场现浇混凝土坡壁尺寸合格率-超深混凝土预埋预埋插筋

超深混凝土预埋预埋插筋

[QC成果]提高安全填埋场现浇混凝土坡壁尺寸合格率-接缝处龙骨向下延伸100cm并加固

接缝处龙骨向下延伸100cm并加固

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:1.12MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-09-09   |  只看该作者      

2

提高安全填埋场现浇混凝土坡壁尺寸合格率的QC成果,针对末端因素进行分析,确定要因,并制定切实可行的对策,可供参考借鉴。

 发表于2017-06-20   |  只看该作者       筑龙币+70

3


内容全面、要点突出,结构完整,

 发表于2020-06-15   |  只看该作者      

4

提高安全填埋场现浇混凝土坡壁尺寸合格率。

MC三环

山东 济南 | 给排水

8 关注

650 粉丝

88 发帖

97 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20