城市主干道Ⅰ级,双向6车道,沥青路面,设计车速60km/h,道路标准路幅宽度为54m,路线全长约3.9km。设计包括照明供电系统、道路照明设计、安全接地系统设计。道路照明采用常规低杆灯照明方式,灯杆对称布置在两侧人行道上,灯杆选用双挑灯杆。灯杆高度为12m,车行道侧灯具功率为400W、人行道侧灯具功率为250W,灯臂长度2.0m。
  ……
  照明设计值:主干路:平均照度E≥30lx ;照度均匀度UE≥0.4;平均亮度LAV≥2.0cd/㎡ ;亮度均匀度UO≥0.4。眩光阈值增量T1最大初始值≤10%;以上为设计值满足范围,标准路段设计计算值照度为38lx,照度均匀度为0.44。
  ……
  用电负荷为三级负荷,用电设备总容量为110.8kW,其中包括预留附近道路照明及景观交通信号等容量。照明设备采用10/0.4kV户外箱式变电站供电,箱变进线电源引自城市10kV电网或由环网供电,低压出线采用220/380V电压,三相制供电。道路照明供电干线采用YJV-1KV全塑单芯电缆,各灯杆处采用线夹分线,由供电干线引上至灯杆顶部灯具的分支线采用BVV-3×2.5的绝缘护套导线。低压配电系统采用TN-S接地型式,N线与PE线在变压器处接地后完全分开。本工程设置一根16m㎡铜芯电缆作为专用PE线,另在人行道下沿灯杆全线通长敷设一根40x4接地扁钢为灯具、灯杆作保护接地,防雷接地水平接地体。
  ……