资料目录
内容简介
本实施细则适用于有总承包管理要求的超高层民用建筑工程深化设计管理;其它项目可根据需要选择参考。对各专业设施及支撑与固定件综合排布,明确细部工艺,确定各专业之间流水工序,有效指导现场施工作业,满足工程全生命周期的安全要求,科学有效地降低建造成本。
……
混凝土结构深化设计审核要点
2.3.1 底板钢筋排布深化图
2.3.1.1 底板基坑标高深化
1)要点说明
为尽量减少底板钢筋加工、绑扎难度,底板标高应尽可能保持一致,减少变标高面。
2)审核要点
底板标高相近处(如电梯基坑、积水井、承台等),是否可调整为同一标高。
2.3.1.2 底板钢筋定位
1)要点说明
为清晰表现底板各层钢筋位置关系,需绘制各标高钢筋剖面分布图,并对每层钢筋进行统一编号,明确规格。
建议采取总体尺寸参考施工图、局部尺寸实测实量的方式,将底板基坑尺寸通过REVIT、3Dmax等三维软件进行钢筋建模,施工时随时抽取所需剖面的二维图纸,准确定位。
2)审核要点
(1)各层钢筋位置关系是否清晰,编号是否齐全(尤其是变标高处、加强处等特殊节点)。
(2)基坑尺寸是否经过现场实测实量,尤其是基坑、承台等钢筋密集处,基坑的坡度、标高、尺寸是否精准。
……
钢结构
3.1 钢结构深化设计与施工的衔接
3.1.1 钢结构吊装及安装要求
1)考虑制作与安装因素,依据吊装设备的选型和安装方法、与混凝土结构施工配合的流水作业节奏,对构件进行合理分节(分段)。
2)考虑构件吊装所需的吊耳、临时连接板,吊装临时安全措施所需增加的连接板、螺栓孔等,变形加固的临时构件。
3)考虑符合现场安装条件的合理节点形式、焊缝形式等。
3.3.1 钢结构深化设计总说明
1)深化设计总说明须对构件加工详图的使用进行必要的解释说明;在构件加工详图中未体现的通用原则,在总说明中应补充体现。
2)总说明须和构件详图配套全面指导钢结构材料采购、加工制作、焊接拼装、除锈涂装、构件运输、现场安装施工等全部环节。
3)需包含建筑、结构设计的标准;选用的设计规范、图集等;制作、安装及验收检验标准规范等。
……
机电
深化设计审核技术要点
4.3.1 给水排水工程
4.3.1.1 给水和中水系统
1)各种管线在同一处垂直方向布置时,一般是线槽或电缆在上,水管在下。先大后小原则,即小管让大管。
2)给水管管外壁距墙表面50mm为宜,有保温要求的管线需考虑保温厚度。
3)水泵出水管设计时,变径管应采用同心变径管;在泵口设置可曲挠橡胶软管接头减少因水泵振动传到至管道上的振动力,并应在阀门前设置15~20cm的短管。短管上安装压力表,出水管上应设置止回阀及闸阀(或截止阀)。
弱电控制水泵的开启详见图集01D303-3。
……
PDF格式,239页,编制于2015年。
铺装排版
勾缝
基坑底板标高优化例图
板钢筋支架布置及节点例图节点详图
梁纵筋与劲性柱搭接板连接例图(水平单排、双排布置)
消防水泵房剖面图