资料目录
内容简介
资料对水泥混凝土路面早期病害采用灌浆稳板施工治理及路基盲沟排水施工治理方法及效果进行了图文展示,非常直观。推荐学习参考。
……
[内容节选]
许多水泥混凝土路面才使用了3~5年,就发生了较大面积的破坏。究其原因:设计标准低、配套不完善(如无路基排水设施),施工质量差和水泥混凝土路面养护技术落后等都是重要的因素。各种路面在其使用期内,都要进行一定程度的养护维修,小病害不养护则导致大修。
……
灌浆前后参数变化:高程抬高平均5~10mm;
弯沉灌浆前54.63%大于0.2mm的规定值;灌浆后89.6%弯沉值小于0.1mm;
探地雷达反射波形图发生重大变化,板下脱空松散介质灌浆后呈密实状态;
抽芯检验99.1%板底有硬化的浆液,平均厚度14.8mm。
……
水是造成砼路面板破损的主要内在因素。修建盲沟,使经过中央绿化带和板缝(含裂缝)渗入路基内的雨水顺利排除路基以外。既可弥补原设计的不足,又可以和灌缝稳板工艺形成互补。使水泥混凝土路面板的病害处理更合理、更完善。
……
共计106页,编制于2009年
灌浆示意图
板边泌出水泥沙浆
植筋工艺示意图
植筋封口树脂与混凝土颜色基本一致
在基层底取出的硬化沙浆体
半年后裂缝未见发展
“路槽”式路基内无排水通道
厚度约为6mm的沙浆层
三层“脱空”均被沙浆垫实
已完成的边缘排水盲沟