  • 第一章 工程概况
  • 一、编制依据
  • 二、工程概述
  • 三、现场地质、水文条件
  • 第二章 基坑支护方案概述
  • 一、设计文件概述
  • 二、基坑总体支护、施工思路
  • 第三章 基坑施工方案
  • 一、水泥搅拌桩止水帷幕施工
  • 二、大口井施工及降水
  • 三、围护桩施工
  • 四、第一步土方开挖、第一道钢支撑施工
  • 五、开挖地二步土方开挖、第二道支撑施工
  • 六、第三步土方开挖
  • 七、顶管与结构施工、分布回填、支撑拆除
  • 第四章 基坑监测方法
  • 一、基坑监测目的
  • 二、基坑监测项目
  • 三、监测频率和监测周期
  • 四、监测方法
  • 五、监测设备
  • 第五章 安全施工措施
  • 第六章 应急救援预案

内容简介

工程包括雨水管线D2200-406米、双排D2200-181米、D2000-324.5米、D2200-265米,污水管线D1000-318米,均为顶管施工。
  【基坑支护】
  雨水管道顶管基坑采用外单排水泥搅拌桩,内钢板桩的组合防护措施,水泥搅拌桩直径850mm,间距600mm,水泥搅拌桩桩长应大于钢板桩实际埋深2米,水泥掺入量为20%。
  污水管道顶管基坑采用竖向支护桩均采用钢筋混凝土灌注桩,桩径800mm,桩间距均为1.0米,桩长600mm,基坑外侧采用咬合水泥搅拌桩止水形成截水帷幕。帷幕采用单排直径850mm三轴搅拌桩,桩中心间距600mm。
  【主要施工方案】
  一、水泥搅拌桩止水帷幕施工;二、大口井施工及降水;三、围护桩施工;四、第一步土方开挖、第一道钢支撑施工;五、开挖地二步土方开挖、第二道支撑施工;六、第三步土方开挖;七、顶管与结构施工、分布回;八、基坑监测
  42页,编制于2015年。