内容简介
本工程为附建式人防地下室工程,地下室混凝土基础底板下(除注明外)设150厚C15素混凝土垫层,底板厚度为600mm,轴线主跨距为7.8m×7.8m、9.1m×7.8两种。
4、施工工艺
1)工艺流程
测量放线一土方开挖一场地平整及找坡一垫层施工一测量放线一钢筋绑扎一模板支设一混凝土浇筑、面层压光一养护混凝土。
2)施工主要技术难点控制
(1)测量放线以及场地平整。
由于地下室平面复杂,整个工程的平面控制显得尤为重要 ,其控制精度将直接影响到整个工程的轴线测放精度。根据测量规范,对占地面积较大的工程应建立相应的平面控制网点,以满足整个工程的测量放线要求。
……
(3)混凝土浇筑
1) 为保证浇捣密实,混凝土坍落度宜取 160 mm ~180 mm,并配以粒径为 10 mm~20 mm的骨料。
2) 浇筑混凝土时在底板上架空安装、铺设浇灌道。禁止将施工机具直接压放在钢筋上,施工人员不得直接踩踏板筋。
……
(四)混凝土面层压光
利用混凝土垫层,经机械的找平振捣、提浆、抹光等工序,使垫层与面层一次成型,达到水泥砂浆地面的质量要求,减少了找平层、面层的施工工序,可避免工期、质量的问题,能节省投资,真正达到技术与经济相结合。
……
6页,编制于2008年。