内容简介
井架基础承受最大静正压力为966.8t。基础为独立基础,由于井架基础的不均匀沉降,导致了井架基础和井口房基础都发生了不同程度的裂缝,裂缝宽度较大,且有进一步扩展的迹象。
【工程特点】
副井基础进行注浆抬升时,副井要正常生产,副井基础不能有任何不平稳情况,因此,副井基础抬升只能在副井停止运转时进行,每天只能在下午4点至8点副井设备检修期间进行。
【主要内容】
1、冻融土的物理力学指标
2、人工冻融土的冻胀和融沉特性分析
3、井架基础不均匀沉降原因分析
【地基处理及纠偏】
采用旋喷桩+注浆达到地基加固和顶升纠倾。本纠偏工程预定目标:井架几何中线与井筒中心线偏差不大于±7mm且倾斜度不大于1‰。经两年观测,井架不再发生新的倾斜。
54页,编制于2012年。