[四川]地标性商业综合建筑暖通空调及通风系统施工图

发表于2015-01-07     1692人浏览     0人跟帖     总热度:152  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:10.38MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:办公,商业
  • 高度类别:高层建筑
  • 建筑面积:117000㎡
  • 地上层数:24层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:39张
  • 设计时间:2013
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器
  • 空调系统:全空气系统,空气-水系统
  • 水系统:双管制,同程式,异程式
  • 送风方式:散流器送风
  • 节点大样:风机盘管,空气处理机组
  • 项目位置:四川

资料目录

  • 设计施工说明
  • 空调通风平面图
  • 空调防排烟平面图
  • 加压送风平面图
  • 排风机房平、剖面图
  • 空调风平面图
  • 空调水平面图
  • 防排烟流程图
  • 水系统流程图
  • 水系统轴测图
  • 制冷站大样图
  • ......

内容简介

一、工程概况:
  本工程项目位于四川省乐山市区,属城市中心地带。总建筑面积约11.7万m2,其中地上建筑面积约92481m2,地上24层,主楼为办公、裙楼为商业综合体,主楼高99.95m......
  二、冷热源:
  冷源:离心式水冷冷水机组.
  热源:燃气真空热水锅炉......
  三、空调系统:
  1.空调水系统立管采用同程式,水平主管为异程式。
  2.空调水系统采用两管制冷热切换方式。
  3.大空间区域采用全空气系统,办公空调采用空气-水系统:新风机组加风机盘管,气流组织采用上送上回。
  4.面积较小的商铺采吊顶空调机组方式。气流组织采用散流器上送,单层百叶风口上回的方式......
  四、通风系统:
  1.商场卫生间设机械排风。
  2.影院放映机房设机械排风,排风换气次数按15次/h计算
  3.补风系统兼作车库排烟时补风系统,送风量按排风量的80%和排烟量的50%两者中最大值确定......
  
  编制于2013年 图纸共39张
  

[四川]地标性商业综合建筑暖通空调及通风系统施工图

[四川]地标性商业综合建筑暖通空调及通风系统施工图-防排烟流程图

防排烟流程图

[四川]地标性商业综合建筑暖通空调及通风系统施工图-加压送风平面图

加压送风平面图

[四川]地标性商业综合建筑暖通空调及通风系统施工图-空调通风平面图

空调通风平面图

[四川]地标性商业综合建筑暖通空调及通风系统施工图-排风机房平、剖面图

排风机房平、剖面图

[四川]地标性商业综合建筑暖通空调及通风系统施工图-水系统流程图

水系统流程图

[四川]地标性商业综合建筑暖通空调及通风系统施工图-新风机组及空调器控制原理图

新风机组及空调器控制原理图

[四川]地标性商业综合建筑暖通空调及通风系统施工图-机房大样

机房大样

[四川]地标性商业综合建筑暖通空调及通风系统施工图-空调防排烟平面图

空调防排烟平面图