[山东]跃层住宅建筑采暖及通风系统设计施工图(含负荷计算书)

发表于2014-11-26     1703人浏览     0人跟帖     总热度:363  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:5.84MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:住宅
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:28951㎡
  • 地上层数:3.5层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:26张
  • 设计时间:2012
  • 设计内容:通风,采暖
  • 冷热源:市政热网
  • 水系统:双管制,异程式
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目位置:山东

资料目录

  • 设计施工说明书
  • 5~8#采暖平面图
  • 15~18#采暖平面图
  • 管道井大样图
  • 排烟机房大样图
  • 采暖系统图
  • ......

内容简介

一、工程概况:
  5#~8#、15#~18#楼为低层住宅楼,地下 1层,地上 3.5层(顶层局部有跃层)。地上3层均为住宅,地下一层为住宅、地下汽车库及配电室、排烟机房等设备用房。总建筑面积为14378.93平方米,建筑高度为 13.50米......
  二、采暖系统:
  1.采暖热源为市政热力,经小区换热站换热后向小区提供热媒为60/50°C的低温热水,小区各单体建筑采暖,采暖系统换热、循环及定压补水等均由换热站解决。
  2.采暖系统形式:户内采用低温热水地面辐射供暖系统,户外采暖立管为下分双管异程式系统......
  三、通风系统:
  1.配电间、弱电间设机械排风,配电间换气次数8次/小时,弱电间换气次数4此/小时。
  2.地下一层采用机械送(兼补风)排(兼排烟)风系统,车库入口采用自然补风。排烟量按换气次数不少于每小时6次计算,补风量不小于排烟量的50%,排烟口距防烟分区最远点水平距离不大于30米。
  3.住宅厨房采用直排式防串烟、防倒灌排风道......
  