内容简介
深基坑全长232m,宽71~85m,基坑最深23m,建筑面积约为3.8万平方米,为地下二层框架结构。本工程采用盖挖逆作法施工,围护结构形式为地下连续墙,钻孔灌注桩基础内插钢管混凝土永久柱,共计171根,钢管柱最长25米,最大直径1.2米。
【活动目标】
提高深基坑钢管混凝土柱施工定位精度,合格率达到96%。其中,永久钢管混凝土柱定位偏差<5mm;钢管柱垂直度偏差≯L/1000mm。
【要因确认】
1.钢管柱的质量把控不严
2.钢管柱就位后二次复核不到位
3.钢管柱安装过程检测不到位
【效果检查】
钢管混凝土柱施工定位的合格率从88%提高到98.2%,超过了预定96%的目标。综合比较节约成本85万元。
43页,编制于2013年。