[河南]超高层商业综合体采暖通风及防排烟系统设计施工图(知名甲级设计院)

发表于2014-10-23     4238人浏览     0人跟帖     总热度:357  

筑龙币+5000

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:68.38MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:办公,商业
  • 高度类别:高层建筑,超高层建筑
  • 地上层数:63层
  • 地下层数:4层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:214张
  • 设计时间:2013
  • 设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,动力,机房
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,溴化锂吸收式机组,锅炉
  • 空调系统:全空气系统
  • 采暖系统:热水辐射
  • 全空气系统:定风量
  • 水系统:单式泵,复式泵,定流量,变流量,双管制,异程式
  • 送风方式:条缝送风
  • 节点大样:水泵,风机盘管,制冷机组
  • 项目位置:河南

资料目录

  • 设计说明书
  • 施工说明书
  • 机房中压燃气管道平面布置示意图
  • 中压燃气管道系统图
  • 1#楼一层平面采暖系统布置图
  • 地下一层冷冻机房空调水系统原理图
  • 地下一层办公制冷站空调管道平面布置图
  • 地下三层平面通风系统布置图
  • 低压天燃气管道系统图
  • 1#楼五十三层平面空调及通风风管系统布置图
  • 1#楼屋顶机房层平面空调及通风系统布置图
  • 1#楼十六层平面空调及通风风管系统布置图
  • 2#楼二层平面空调及通风系统布置图
  • 系统施工图
  • .......

内容简介

一、工程概况
  该工程由地下四层、地上二栋单体建筑组成,其中1#楼为六十三层超高层办公及会所,2#楼为六层高层商业用房,另外地下室主要为设备用房、自行车库、停车库和员工餐厅厨房及超市;其中地下一层主要功能为柴油发电机房,变配电房,冷冻机房及厨房等,地下二层主要功能为直燃溴化锂机房和真空热水机房(其上方夹层为自行车库)、员工餐厅、车库、生活水箱和消防水池及泵房,地下三层~四层均为车库......
  二、设计内容
  1、设计范围:
  A.空调设计:办公换热站;风系统;水系统;末端设备等。
  B.采暖设计:对入口大堂采用低温热水地板辅助采暖系统。
  C.通风设计:对卫生间、茶水间以及弱电机房等设置机械排风系统,对厨房以及设备机房做通风设计。
  D.防排烟设计:对防烟楼梯间、合用前室、消防电梯前室及避难层作正压送风设计;对内走道及不满足自然排烟条件的房间以及中庭做机械排烟设计。
  2、空调风系统:
  (1) 1#楼一层门厅采用全空气定风量低速管道系统,气流组织方式为上送下回式。风口形式按建筑要求采用条形风口。
  (2) 56F泳池采用全空气定风量低速管道系统,气流组织方式为上送下回式。
  (3) 塔楼办公与商业采用风机盘管加新风系统,新风通过全热回收机组预处理后经新风竖井送至每层新风机组。
  (4) 2#楼空调系统采用全空气定风量低速管道系统,空调机组设置于各层空调机房内,气流组织方式除AHU-P-2-2/4/5及影院区域空调为上送上回外其余均为为上送下回式。
  (5)厨房岗位送风采用定风量新风空调箱,就近设置于空调机房内。
  (6)电梯机房均预留分体空调电量,室外机设置于屋顶。
  3、空调水系统
  (1)1#楼地下一层设集中冷冻机房,空调冷冻水系统分为低区和高区,采用一次泵定频二次泵变频的方式,根据不同的区域分设多组二次泵以满足不同区域的使用。
   (2)热水系统由地下二层燃气真空热水机房提供,按低区、高区分别设置机组。空调热水系统采用一次泵变频的方式,根据末端的空调负荷自动调节水泵的流量。
  (3)2#楼冷热负荷由地下二层直燃式溴化锂热泵机组负担,空调水系统采用二管制水平及垂直异程式系统,末端空调箱回水管上设置动态平衡比例式电动调节阀。
  4、通风排烟系统
  (1)卫生间设置集中垂直机械排风系统,面积大于100m^2的房间以及长度大于20米的办公走道均采用机械排烟方式,由于最大防烟分区面积不超过150m^2,按最大防烟分区120m^3.h/m^2排烟量计算,排烟量为18000m^3/h,所选排烟风机风量为22000m^3/h;办公层设置超压排风系统,排风量为新风量的90%,以保证室内微正压环境,通过竖向风井,在设备层经全热交换器将室外新风进行预冷或预热,节省空调能耗......
  (2)二层及以上长度超过20米的走道均采用机械排烟,并满足排烟口距离最远点不大于30米,排烟风机均设置于屋顶。设置机械排烟的楼层同时设置机械补风系统,补风系统按防火分区设置,补风口设置在公共区域,消防中心负责开启着火层风口,补风量为排烟量的50%......
  5、采暖系统
  一层门厅根据业主要求采用地板辐射采暖,在地下二层专门设置一台小型的真空热水机组,不间断运行,以确保一层门厅的舒适性。
  ......
  
  编制于2013年,图纸共214张。

[河南]超高层商业综合体采暖通风及防排烟系统设计施工图(知名甲级设计院)

[河南]超高层商业综合体采暖通风及防排烟系统设计施工图(知名甲级设计院)-1#楼空调及通风风管系统布置图

1#楼空调及通风风管系统布置图

[河南]超高层商业综合体采暖通风及防排烟系统设计施工图(知名甲级设计院)-1#楼屋顶机房空调及通风系统布置图

1#楼屋顶机房空调及通风系统布置图

[河南]超高层商业综合体采暖通风及防排烟系统设计施工图(知名甲级设计院)-1#楼16层空调风管系统布置图

1#楼16层空调风管系统布置图

[河南]超高层商业综合体采暖通风及防排烟系统设计施工图(知名甲级设计院)-1#楼一层平面采暖系统布置图

1#楼一层平面采暖系统布置图

[河南]超高层商业综合体采暖通风及防排烟系统设计施工图(知名甲级设计院)-2#楼二层平面空调及通风系统布置图

2#楼二层平面空调及通风系统布置图

[河南]超高层商业综合体采暖通风及防排烟系统设计施工图(知名甲级设计院)-低压天燃气管道系统图

低压天燃气管道系统图

[河南]超高层商业综合体采暖通风及防排烟系统设计施工图(知名甲级设计院)-地下三层平面通风系统布置图

地下三层平面通风系统布置图

[河南]超高层商业综合体采暖通风及防排烟系统设计施工图(知名甲级设计院)-地下一层办公制冷站空调管道平面布置图

地下一层办公制冷站空调管道平面布置图

[河南]超高层商业综合体采暖通风及防排烟系统设计施工图(知名甲级设计院)-地下一层冷冻机房空调水系统原理图

地下一层冷冻机房空调水系统原理图

[河南]超高层商业综合体采暖通风及防排烟系统设计施工图(知名甲级设计院)-系统施工图

系统施工图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:68.38MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20