[QC成果]高原严寒地区冬季混凝土施工方法创新

发表于2014-10-20     1888人浏览     1人跟帖     总热度:472  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:4.65MB
  • 等级:

资料目录

  • 一、工程概况
  • 二、小组概况
  • 三、选题理由
  • 四、设定目标
  • 五、方案选择
  • 六、制定对策
  • 七、对策实施
  • 八、效果检查
  • 九、标准化
  • 十、总结和今后打算
  • 十一、附录

内容简介

选题理由:
  水利工程施工具有典型的季节性,现有的冬季混凝土施工方法无法满足进度要求,不进行创新,将导致工期拖延一年,造成不可估量的社会和经济损失。
  传统的冬季混凝土施工方法主要应用于非高原地区,工程所在地海拔在4000米以上,国内尚无类似的厂房冬季混凝土施工经验可供借鉴,必须对冬季混凝土施工方法加以创新,才能确保工程质量。
  工程所在地气温低,昼夜温差大,没有完善的冬季施工方法,混凝土极易受到冻害,会产生降低混凝土强度、出现裂缝、钢筋锈蚀、降低耐久性等质量问题,严重影响质量和工期。
  ……
  提出方案:
  方案一、双快水泥取代普通水泥法
  方案二、添加改进早强防冻剂
  方案三、改进综合蓄热法
  方案四、内置循环加热水管混凝土内部加热法
  方案五、钢筋电极混凝土内部加热法
  ……
  对策实施:
  对策实施一、控温电加热水池供水
  实施效果:电加热水池供应的拌合用水的水温稳定保持在50~60℃,混凝土搅拌机出机口温度保持在20~25℃,实现了对策目标。
  对策实施二、陶瓷纤维毯保温
  实施效果:经过实测,混凝土罐车料温保持在15~20℃,混凝土入模温度保持在12~15℃,说明陶瓷纤维毯保温效果良好,实现了对策目标。
  对策实施三、保温暖棚
  实施效果:经过实测,混凝土浇筑期间,暖棚内温度保持在12~18℃,混凝土养护温度保持在12~15℃,说明暖棚保温效果良好,实现了对策目标。自行研制的保温棚,坚固结实,在八级大风下都能保持稳定;耐用性好,可以多次使用。
  ……
  PDF格式,68页,编制于2013年。
  

[QC成果]高原严寒地区冬季混凝土施工方法创新

[QC成果]高原严寒地区冬季混凝土施工方法创新-电加热水池内部实物图

电加热水池内部实物图

[QC成果]高原严寒地区冬季混凝土施工方法创新-暖棚内部实物图

暖棚内部实物图

[QC成果]高原严寒地区冬季混凝土施工方法创新-暖棚搭设示意图

暖棚搭设示意图