资料目录
内容简介
稿件为上海某学院教学楼空调通风及地下室人防通风设计施工图纸,由国内某知名设计院设计。大楼由教学楼和学员楼两部分组成。总建筑面积36873m2,教学楼4层,学员楼11层,地下一层。冷耗指标0.104(kW/m2),热耗指标0.087(kW/m2)。
设计范围:对教学楼和学院楼作中央空调设计;对设备用房作机械通风设计;对厕所等作机械排风设计;对地下汽车库作机械排风(兼排烟)设计;对中庭、大报告厅、阶梯教室等作排烟设计;对消防前室和楼梯间作防烟设计;地下一层人防物资库的人防设计。
空调风系统:多功能培训厅、阶梯教室、数字放映厅、U型教室、公共门厅、餐厅等大空间采用全空气定风量低速管道系统,大报告庭采用全空气变风量低速管道系统。其中大报告厅、多功能培训厅、阶梯教室及数字放映厅采用自带感温装置的圆盘形扩散风口顶送,回风采用侧下回……
编制于2009年,图纸共42张。
冷冻机房水系统流程图
冷冻机房管道平面布置图
空调机房平面
地埋管系统图
空调末端水系统流程图
冷冻机房管道平面布置图大样
空调平面局部
空调机房详图
空调平面大样