资料目录
内容简介
本工程地下室5层,基坑深度22.8m,采用人工挖孔桩+钢筋混凝土内支撑的支护形式,内支撑由柱和梁组成,内支撑梁分三道设置,竖向间距6-8m。柱为1200mm直径圆柱,梁截面尺寸500×1000mm。本工程钢筋混凝土内支撑拆除采用静力爆破方法进行拆除,和传统的机械拆除法、爆破拆除法相比具有安全、经济、环保的特点。
【适用范围】
静力爆破广泛应用于深基坑钢筋混凝土内支撑拆除。
【关键技术】
1、静力爆破材料的质量及性能参数,钻孔深度及间距。
2、静力爆破过程中,要重点控制爆破材料的配比及用量。
3、钢筋混凝土内支撑的配筋及混凝土强度等设计情况是影响静力爆破效果的重要因素。
【操作要点】
1 破除内支撑梁面筋保护层;2 切割梁面筋及箍筋;3 梁面钻孔;4 清孔;5 装药静爆;6 破碎、切割;7 立柱拆除
17页,编制于2009年。
灌装静力爆破剂
爆破后效果
静力爆破后,现场拆除
内支撑静力爆破拆除施工工艺流程图
同一直线多跨度内支撑梁装药拆除顺序示意图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
北京 门头沟区 | 岩土工程
722 关注
999+ 粉丝
999+ 发帖
369 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)