[QC成果]控制冷却塔三角架水平施工缝错台数量的措施(电力设施)

发表于2014-03-05     1875人浏览     2人跟帖     总热度:299  

  • 文件格式:ppt
  • 文件大小:1.95MB
  • 等级:

资料目录

  • 一.工程概况
  • 二.小组概况
  • 三.选题理由
  • 四.现状调查
  • 五.设定目标
  • 六.原因分析
  • 七.要因确定
  • 八.制定对策
  • 九.实施对策
  • 十.检查效果
  • 十一.制定巩固措施
  • 十二.总结和下一步打算

内容简介

[课题背景]
   冷却塔筒壁采用三角架翻模系统施工,在施工过程中三脚架作为模板支撑和操作平台,进行上一层的钢筋绑扎、模板安装和混凝土浇筑等工序作业。钢模板和三角架内外各三层,施工时交替上升,在中间层三角架悬挂吊架
   冷却塔的功能是对电厂使用的水进行冷却,其设计是钢筋混凝土结构,按照顺序浇筑完成。因而为了使其不但能达到使用效果而且外观优美,水平施工缝的要求比较高,对于非大型冷却塔,考虑施工比较方便一般采用钢模板,钢模板相对壁厚较薄,容易变形,因而对冷却塔施工的水平施工缝的控制非常重要。
  ......
  [现状调查]
   通过以上调查发现,冷却塔筒壁水平缝错台数量平均高达8处/5节。这严重影响了冷却塔的功能和外观质量,同时又加大了问题处理的工作量。
  ......
  [实施措施]
  1、针对钢模板下口的丝口数量少:一方面我们为了保证模板的拼缝整齐,在模板制作时将模板上下丝口由原来的四个增加至八个(见下图),同时在模板安装过程中要求施工人员全部上紧,从而保证了在筒壁施工过程中,混凝土浇筑时,混凝土的侧压力将模板挤压变形导致模板下口侧移影响水平施工缝
  ......
  共30页 编制于2011年

[QC成果]控制冷却塔三角架水平施工缝错台数量的措施(电力设施)

[QC成果]控制冷却塔三角架水平施工缝错台数量的措施(电力设施)-冷却塔检查效果

冷却塔检查效果