内容简介
1.2 结构设计概况
工程桩基采用钻孔灌注桩,除裙房抗拔桩为 800 直径外,其他桩基均为1.2m,2.0m直径,桩长65~70m,入5-3 微风化泥岩,1.2m 直径工程桩内插直径600mm 和900mm 圆管柱,2.0m 直径工程桩内插1300m 和1400mm 的方钢管柱,钢管柱既为框架结构柱又为逆作施工竖向结构支撑。地下室外墙采用地连墙“两墙合一”的结构形式,地连墙深度60m…………
2.2 逆作竖向构件设计
通常逆作法地下竖向构件采用“一柱一桩”的结构受力形式,预插桩内的钢管柱(或格构柱)是逆作法施工期间的主要竖向承重构件,逆作法完成后钢管柱(或格构柱)又是主体结构竖向称重构件的一部分…………
2.6 逆作结构与永久结构之间转换
临时支撑、洞口边布置时,尽量延结构梁长方向布置,利用临时支撑与主体结构梁受力方向不同的特点,将临时支撑与结构梁合二为一,做到临时支撑与结构梁同高,后期再不影响建筑使用空间的情况下可以不予以拆除临时支撑或少拆除…………
2.8 降水井深化
降水井根据围护设计要求进行深化布井,降水井布置需要避开桩,柱,墙,结构梁,逆作法梁柱节点,出土口部位,降水井井点管布置在B1 层比较有利于排水、运行管理和后期封井…………
3.2 超深地连墙施工
以具有一定刚度的型钢箱混凝土接头代替传统地下连续墙接头,先行设置在闭合幅两侧,并采取相应的固定措施确保型钢箱混凝土接头在闭合幅成槽及混凝土浇筑过程中不产生较大变形…………
编制于2013年 共67页
桩与钢柱之间垂直度不同放样图
钢柱外边缘与桩钢筋笼关系图
结构设计图
逆作法设计图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
中国 | 水利水电
2 关注
27 粉丝
675 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)