资料目录
内容简介
本工程混凝土均采用预拌商品混凝土,由预拌混凝土供应商供应,现场混凝土采用混凝土输送泵进行输送。
【混凝土材料选择】:
基础及地下室混凝土强度等级除素混凝土垫层为C15,桩身混凝土为C30和C35外,其余构件混凝土强度等级均为C30。
地下室及车道外墙、底板、底板梁、承台以及水池底板、池壁采用密实抗渗防水混凝土,抗渗等级为S8。
地下室顶板室外部分梁、板采用密实抗渗防水混凝土,抗渗等级为S6。
主体梁板混凝土强度等级均为C25,裙楼框架柱混凝土强度等级均为C30。
【混凝土泵选配】:
混凝土输送管水平分布长约23m,至32层(算至平屋面)标准层高约105m。
混凝土浇筑工程量:31层剪力墙混凝土浇筑方量约为90m3,32层屋面板混凝土浇筑量约为60m3。
现场混凝土的泵送设备拟采用HBC110-12-158S型混凝土输送泵。
HBC110-12-158S型混凝土输送泵主要参数:
理论混凝土输送量 低压(m3/h) 112
高压(m3/h) 67
理论混凝土输送压力 低压(MPa) 7
高压(MPa) 12
【混凝土的泵送】:
(1)泵送混凝土时,混凝土泵的支腿应伸出调平并插好安全销,支腿支撑应牢固。
(2)混凝土泵与输送管连通后,应对其进行全面检查;混凝土泵送前应进行空载试运转。
(3)混凝土泵送施工前应检查混凝土送料单,核对配合比,检查坍落度,必要时还应测定混凝土扩展度,在确认无误后方可进行混凝土泵送。
(4)混凝土泵启动后,应先泵送适量清水以湿润混凝土泵的料斗、活塞及输送管的内壁等直接与混凝土接触部位;泵送完毕后,应清楚泵内积水。
(5)进泵送清水检查,确认混凝土泵和输送管中无异物后,应选用与混凝土内除粗骨料外的其他成分相同配合比的水泥砂浆润滑混凝土泵和输送管内壁。
(6)开始泵送时,混凝土泵应处于匀速缓慢运行并随时可反泵的状态。泵送速度应先慢后快,逐步加速。同时,应观察混凝土泵的压力和系统的工作情况,待各系统运转正常后,方可以正常速度进行泵送。
(7)泵送混凝土时,应保证水箱或活塞清洗室中水量充足。
(8)在混凝土泵送过程中,如需加接输送管,应预先对新接管道内壁进行湿润。
(9)当混凝土泵出现压力升高且不稳定、油温升高、输送管明显振动等现象而泵送困难时,不得强行泵送,并应立即查明原因,采取措施排除故障。
(10)当输送管堵塞时,应及时拆除管道,排除堵塞物。拆除的管道重新安装前应湿润。
(11)当混凝土供应不及时,宜采取间歇泵送方式,放慢泵送速度。间歇泵送可采用每隔4min~5min进行两个行程反泵,再进行两个行程正泵的泵送方式。
(12)向下泵送混凝土时,应采取措施排除管内空气。
(13)泵送完毕时,应及时将混凝土泵和输送管清洗干净。
共16页 编制时间:2011年11月