内容简介
9.14 预留导流底孔砌体工程施工
9.14.1 工程特点
根据导流设计,在9#、10#坝段165.0m高程处预留导流底孔,预留孔洞的尺寸为4.5×4.5m。预留导流底孔导流结束后,采用浆砌石封堵。
9.14.2 施工条件
预留导流底孔在导流结束,进口堵头闸门下闸并且面板砼浇筑完成后,进行封堵施工。
9.14.3 施工布置
考虑施工方便,在9#、10#溢流坝的下游,导流底孔出口的位置各布置一台提升架,作为块石垂直运输的施工设备。施工道路利用原有的施工道路。
9.14.4 分层
浆砌块石按照分层高度0.8~1.2m进行控制,而且每天砌筑最大高度为1.2m,共分4层施工。
9.14.5 施工方法
9#和10#预留的导流底孔,在具备封堵条件后,及时进行封堵,在预留导流底孔的进口面板砼浇筑结束后,及时进行浆砌石砌筑,封堵段浆砌块石的施工方法如同坝体砌石施工方法,分皮进行砌筑。砌筑前先对原先已浇筑的砼进行凿毛处理,冲洗干净后,及时进行浆砌石砌筑,同时预埋回填灌浆管。下部2层采用平铺法砌筑,上部2层采用台阶法砌筑,每层均由进口向出口的方向砌筑,砂浆和块石,采用人工搬运到作业面进行砌筑。砌筑完成后,进行回填灌浆施工。
共23页,编制于2013年
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。