双排扣件式钢管外脚手架搭拆安全专项施工方案(落地及悬挑)

发表于2013-08-16     2828人浏览     1人跟帖     总热度:640  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:354.00KB
  • 等级:
  • 高度类别:高层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 钢筋混凝土结构:框架剪力墙
  • 脚手架材料:钢管脚手架
  • 脚手架搭设:双排脚手架
  • 脚手架支固:落地式脚手架, 悬挑式脚手架
  • 连接方式:扣件式
  • 搭设高度:18m
  • 脚手架计算书:落地式脚手架, 悬挑式脚手架, 卸料平台

资料目录

  • 目录
  • 一、工程概况 1
  • 二、编制依据及基本内容 1
  • 三、依据计算结果选用外脚手架搭设方案 1
  • 四、脚手架搭设质量规范要求 2
  • 五、钢管脚手架搭设要点 3
  • 1、立杆 3
  • 2、纵向水平杆(大横杆) 3
  • 3、横向水平杆(小横杆) 4
  • 4、竹脚手板 4
  • 5、剪刀撑 4
  • 6、门洞 4
  • 7、连墙件 5
  • 8、斜道及通道防护棚搭设 5
  • 9、作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定 6
  • 10、卸料平台 6
  • 11、 安全防护棚搭设 6
  • 六、外架搭设 7
  • 1、落地式双排扣件式钢管外脚手架 7
  • (1)搭拆方案 7
  • (2)复核计算书 9
  • (3)外脚手架检查与验收 17
  • (4)安全保证措施 17
  • 2、无阳台部位悬挑扣件式双排外脚手架施工方案 18
  • (1)搭拆方案 18
  • (2)复核计算书 23
  • 3、有阳台转角部位悬挑扣件式双排外脚手架 34
  • (1)搭拆方案 34
  • (2)复核计算书 34
  • 七、附图 45
  • 八、型钢悬挑卸料平台计算书 48
  • 1、参数信息 48
  • (1)荷载参数 49
  • (2)悬挑参数 49
  • (3)水平支撑梁 49
  • (4)卸料平台参数 49
  • 2、次梁的验算 50
  • (1)荷载计算 50
  • (2)内力验算 51
  • (3)抗弯强度验算 51
  • (4)整体稳定性验算 52
  • 3、主梁的验算 52
  • (1)荷载验算 52
  • (2)内力验算 53
  • (3)抗弯强度验算 55
  • (4)整体稳定性验算 55
  • 4、钢丝拉绳的内力验算 55
  • 5、钢丝拉绳的强度验算 56
  • 6、钢丝拉绳拉环的强度验算 56
  • 7、操作平台安全要求 56
  • 8、结论和建议 57
  • 九、施工电梯接料平台设计 57
  • (一)、平台脚手架及过料平台搭设 57
  • 落地式接料平台,平台总搭设高度为52.5米,具体做法参下图 58
  • (二)、 平台架搭设示意图 58
  • (三)、 防电避雷措施 62
  • (四)脚手架搭设构造要求 63
  • (五) 施工电梯出入口平台拆除技术要求 65

内容简介

脚手架立杆横距0.9m,纵距1.5m,步高1.8m,架体离墙距离300mm,每块脚手板下架5根横杆。
   钢管采用Ø48.3mm,壁厚3.6mm直缝电焊钢管,扣件采用专用十字扣、活动扣、对接扣件。
   脚手板采用3000×200×50mm竹脚手板。
  ……
  五、钢管脚手架搭设要点
  1、立杆:
  (1)每根立杆底部必须设置1000×200×50硬木垫块及底座。
  (2)立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内相邻立杆的两个相邻接头在高度错开的距离不宜小于500mm ;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。采用搭接时搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
  (3)立杆顶端宜高出女儿墙顶1m,高出檐口顶1.5m。
  (4)立杆在搭设时,按建筑物长度等分间距来搭设,但间距必须≤1500mm。
  2、纵向水平杆(大横杆)
  (1)纵向水平杆设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨,并用对接扣件对接。
  (2)纵向水平杆对接扣件应交错布置,相邻两根的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。
  (3)纵向水平杆采用搭接时搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接大横杆杆端的距离不应小于100mm。
  3、横向水平杆(小横杆)
  (1)小横杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上,靠近建筑的一端外伸300mm,铺设一块脚手板。
  (2)主节点处必须设置一根小横杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150 mm。
  (3)作业层上非主节点处小横杆根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。
  ……
  2)脚手架搭设
  ①在楼板模板上弹出卡环位置→安装卡环→(砼达到设计强度后)安装18号工字钢(已按要求焊好φ22钢筋)→摆放纵向扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直)→每边竖起3-4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)→安第一节小横杆→校正立杆垂直和水平使其符合要求,按40~60N力拧紧扣件螺栓,形成脚手架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍脚手架质量和挑梁情况严格确保设计要求和脚手架质量→安第二节大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆(加抛撑)上端与第二步大横杆紧扣(装设连墙件后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层连墙件→接立杆→加设剪刀撑→装设作业层间横杆→铺设脚手板,绑扎防护及挡脚板、立挂安全网。
  ②脚手架必须配合施工进度搭设,第一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。
  ③每搭完一步脚手架,应校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,其偏差不应超过规范的允许偏差。
  ④开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。
  ⑤当搭设至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。
  ⑥顶层立杆搭接长度与立杆顶端伸出建筑物的高度应符合下列要求:
   搭设长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
   立杆端部宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。
  ⑦双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm。
  ……
  共69页 有详细计算

双排扣件式钢管外脚手架搭拆安全专项施工方案(落地及悬挑)

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:354.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-08-16   |  只看该作者      

2

内容全面,值得学习。

454843855

广西 江门 | 建筑施工

9 关注

2 粉丝

4 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20