资料目录
内容简介
脚手架立杆横距0.9m,纵距1.5m,步高1.8m,架体离墙距离300mm,每块脚手板下架5根横杆。
钢管采用Ø48.3mm,壁厚3.6mm直缝电焊钢管,扣件采用专用十字扣、活动扣、对接扣件。
脚手板采用3000×200×50mm竹脚手板。
……
五、钢管脚手架搭设要点
1、立杆:
(1)每根立杆底部必须设置1000×200×50硬木垫块及底座。
(2)立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内相邻立杆的两个相邻接头在高度错开的距离不宜小于500mm ;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。采用搭接时搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
(3)立杆顶端宜高出女儿墙顶1m,高出檐口顶1.5m。
(4)立杆在搭设时,按建筑物长度等分间距来搭设,但间距必须≤1500mm。
2、纵向水平杆(大横杆)
(1)纵向水平杆设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨,并用对接扣件对接。
(2)纵向水平杆对接扣件应交错布置,相邻两根的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。
(3)纵向水平杆采用搭接时搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接大横杆杆端的距离不应小于100mm。
3、横向水平杆(小横杆)
(1)小横杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上,靠近建筑的一端外伸300mm,铺设一块脚手板。
(2)主节点处必须设置一根小横杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150 mm。
(3)作业层上非主节点处小横杆根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。
……
2)脚手架搭设
①在楼板模板上弹出卡环位置→安装卡环→(砼达到设计强度后)安装18号工字钢(已按要求焊好φ22钢筋)→摆放纵向扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直)→每边竖起3-4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)→安第一节小横杆→校正立杆垂直和水平使其符合要求,按40~60N力拧紧扣件螺栓,形成脚手架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍脚手架质量和挑梁情况严格确保设计要求和脚手架质量→安第二节大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆(加抛撑)上端与第二步大横杆紧扣(装设连墙件后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层连墙件→接立杆→加设剪刀撑→装设作业层间横杆→铺设脚手板,绑扎防护及挡脚板、立挂安全网。
②脚手架必须配合施工进度搭设,第一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。
③每搭完一步脚手架,应校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,其偏差不应超过规范的允许偏差。
④开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。
⑤当搭设至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。
⑥顶层立杆搭接长度与立杆顶端伸出建筑物的高度应符合下列要求:
搭设长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
立杆端部宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。
⑦双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm。
……
共69页 有详细计算
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
广西 江门 | 建筑施工
9 关注
2 粉丝
4 发帖
3 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)