[浙江]框剪结构住宅外墙装饰工程安全专项施工方案(专家论证)

发表于2013-08-15     3273人浏览     2人跟帖     总热度:782  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:11.57MB
  • 等级:
  • 高度类别:高层建筑
  • 幕墙面板:玻璃幕墙, 金属幕墙, 石材幕墙
  • 玻璃幕墙:明框
  • 金属幕墙:其他
  • 人造板幕墙:其他
  • 方案重点:预埋件(后置埋件)施工, 打胶

资料目录

  • 目 录
  • 第一章 工程概况 5
  • 1.1 项目名称、性质、规模和地理位置 5
  • 1.2 工程建设、设计(建筑、幕墙)、监理、总包单位简介 6
  • 1.3 工程承包范围及内容 6
  • 1.4 施工合同、招标文件对工程的重点要求 6
  • 1.5 工程施工条件 7
  • 第二章 建筑幕墙设计简介 11
  • 2.1 各立面幕墙设计描述 11
  • 2.2 各类幕墙使用部位及工程量 12
  • 2.3 幕墙节能设计的构造和采用节能材料简介 12
  • 第三章 编制依据 14
  • 3.1 法律 14
  • 3.2 行政法规 14
  • 3.3 国家、行业标准、规范 14
  • 3.4 部门规章及规范性文件 15
  • 3.5 地方规章及规范性文件 16
  • 3.6 其他 16
  • 第四章 施工部署及施工进度计划 17
  • 4.1 施工部署 17
  • 4.2 管理体系 18
  • 4.3 施工流水段划分及施工部署 24
  • 4.4 施工进度计划 25
  • 4.5 施工现场布置 25
  • 4.6 施工设施的使用与管理 25
  • 第五章 施工工艺 27
  • 5.0 幕墙与主体结构连接节点 27
  • 5.1明框玻璃幕墙隐框开启扇及玻璃板块的制作、安装 32
  • 5.2 石材与金属幕墙安装 44
  • 5.3 幕墙防火构造及施工 49
  • 5.4 幕墙防雷构造 51
  • 5.5 幕墙玻璃加工的安全要求 52
  • 5.6 幕墙清洗 52
  • 5.7 其他 52
  • 第六章 施工安全保证措施 61
  • 6.1 施工临时用电 61
  • 6.2 施工机械使用安全技术 73
  • 6.3 施工脚手架安全技术要求 74
  • 6.4 高处作业安全技术措施 75
  • 6.4 施工现场防火、防雷安全措施 76
  • 第七章 吊篮施工方案 78
  • 第八章 质量管理(施工检查与验收) 78
  • 8.1 建筑幕墙有关安全及功能检测 78
  • 8.2 主要材料的现场检查验收 80
  • 8.3 隐蔽工程验收 82
  • 8.4 检验批及分项工程质量验收 83
  • 8.5 分部(子分部)工程质量验收 83
  • 8.6 单位工程质量验收 83
  • 第九章 应急预案 84
  • 9.1 施工安全保证措施 84
  • 9.2 危险源分析 87
  • 9.3 应急预案 87
  • 第十章 劳动力计划 98
  • 10.1 劳动力需要量计划 98
  • 10.2 专职安全管理人员(附人员名单及相关证书资料) 99
  • 10.3 特种作业人员(附人员名单及相关证书资料) 99
  • 第十一章 计算书及相关附图 103
  • 11.1 施工临时用电计算书 103
  • 11.2 吊篮钢丝绳及固定件的受力计算、抗倾覆计算 103
  • 附表:
  • 项目管理人员岗位证书

内容简介

1.3 工程承包范围及内容
   施工图范围内的幕墙工程,主要有石材幕墙、明框玻璃幕墙、铝板幕墙、雨篷、地弹门等外立面幕墙装修
  1.4 施工合同、招标文件对工程的重点要求
   工程质量标准:达到国家施工验收规范合格标准
   施工工期:本工程合同工期为150日历天,根据工程总进度要求,具体以监理工程师开工令为准。
   施工现场安全管理:严格要求按照“浙江省建筑安全文明标化工地”的要求组织施工,遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施,并随时接受业主或监理工程师、总包单位及有关部门的监督检查。对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育,配备必要的劳动保护用具,保证工程的施工安全和人身安全。
   施工配合协调要求:业主提供幕墙施工蓝图捌套,并负责协调总包提供幕墙单位所需施工塔吊、垂直运输、产品堆场及施工场地,包括提供水源、电源、工人住宿,并配合幕墙单位搞好产品保护工作,幕墙单位与总包签订配合管理协议。
  ……
  4.6 施工设施的使用和管理
   本工程主体结构采用悬挑脚手架施工,我司利用脚手架做石材幕墙主龙骨安装作业,主体结构验收且幕墙主龙骨安装完成后总包做墙面粉刷及保温施工,石材幕墙面板及次龙骨安装利用吊篮架设施工。
   根据我司与总包单位签订的总分包配合管理协议,幕墙部分纳入总包管理范围,明确了双方责任和具体安全措施,总包全面协调与管理幕墙施工进度、质量、工期、安全、文明施工及环境保护,可利用总包单位的塔吊、垂直运输设备、临时用电设施及临时消防设施。
   本工程石材幕墙板块安装采用吊篮架设施工,吊篮租赁单位是我司长期合作伙伴单位,具有安装、拆卸吊篮资质,特种作业人员12名,可承担租赁和安装、拆卸任务,吊篮安装完成检测后,由吊篮租赁公司现场技术人员统一管理,每天检查两次,保证吊篮设备的完整及安全。
  ……
   明框玻璃幕墙板块安装工艺
  1)工艺操作流程:
   施工准备→检查验收玻璃板块→将玻璃板块按层次堆放→初安装→调整→固定→验收。
  2)基本操作说明:
  a)施工准备:由于板块安装在整个幕墙安装中是最后的成品环节,在施工前要做好充分的准备工作。准备工作包括人员准备、材料准备、施工现场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人员,一般情况下每组安排4~5人,中空玻璃板块较大安装时,可安排6人/组。安排时要注意新老搭配,保证正常施工及老带新的原则,材料工器具准备是要检查施工工作面的玻璃板块是否到场,有没有损坏的玻璃,施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装需要。
  ……
  第六章 施工安全保证措施
  6.1 施工临时用电
   接地与零线保护系统
  1)工程施工现场用电设备较多,用电量大,选用TN-S三相五线接零保护系统。
  2)TN-S三相五线接零保护架设要求
  ⑴、保护零线严禁通过任何开关或熔断器。
  ⑵、保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要用五芯电缆。
  ⑶、保护零线除了从总配电箱电源接零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接,特别注意电箱中防止经过铁质箱体形成电气连接。
  ⑷、保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度的要求。
  ⑸、保护零线的统一标志为黄/绿双色线,在任何情况下不能将其作负荷线用。
  ⑹、重复接地必须在保护零线上。工作零线不能加重复接地(因工作零线加了重复接地,漏电保护器无法使用)。
  ……
  共104页

[浙江]框剪结构住宅外墙装饰工程安全专项施工方案(专家论证)

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:11.57MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-08-15   |  只看该作者      

2

该帖未通过审核,已被删除

 发表于2017-07-07   |  只看该作者       筑龙币+60

3

 

   有一定实施性  有参考意义  值得借鉴    


吕恒涛6

中国  | 建筑施工

21 关注

3 粉丝

24 发帖

4 荣誉分

该博主未添加简介