[江苏]市政污水管道工程沟槽开挖施工方案

发表于2013-07-16     3025人浏览     1人跟帖     总热度:1086  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:127.00KB
  • 等级:

内容简介

五、主要工序施工方法和要求
   1、施工准备
   (1)必须具备的开工条件:
   ①、DN300自来水管线的迁移
   DN300自来水管线位于道路北侧,根据我方前期挖探坑,查明该道自来水距离DN800污水管道中心线仅2米。根据自来水公司现场交底,该道管线为着郭家山地区的居民生活用水主管道,在此处开挖沟槽危险性较大,若在施工过程中将管线挖坏,将给附近居民带来很大的影响。根据现场实际,需在沟槽开挖前将该道管线迁移至道路北侧边线处,待污水管道施工完毕后再迁移至原位…………
   ②、DN300煤气管线的迁移
   DN300煤气管线位于道路南侧,根据我方前期挖探坑,查明该道自来水距离DN800污水管道中心线仅1.5米。施工时,若将此管线破坏将会带来很大的社会影响,根据现场实际,需在沟槽开挖前将该道管线迁移至道路南侧边线处,待污水管道施工完毕后再迁移至原位。 (详见附图)…………
   5、沟槽开挖及支护方案
  (1)xxx段沟槽开挖
   该段沟槽开挖深度在4.8m~5.5m左右,采用开挖结合支护的施工形式,沟槽开挖前将路床土方开挖至-0.8m,开挖沟槽底部宽度为1.4m,两侧间隔施打6m长的30#槽钢直壁式支护措施,槽钢中心距为60cm,钢板桩下部入土深度为1.6m,,在打完钢板桩之后,在钢板桩顶以下1.0米处设置一道IIP型钢围檩及直撑…………
   派专人观察边坡情况,确保边坡稳定。同时在下游处架设一台4寸污水泵排除地下水。破除老路时采用凿岩机破除,在破除时,注意控制破除深度。遇到地下管线时主要采用人工作业,在保证安全的条件下,使用机械配合,及时做好临时支撑。该段管道施工在北半幅上,北侧为天盈物流有限公司,施工时用移动围挡隔离封闭施工,保证天盈物流的车辆和行人安全通行,派人员指挥交通。(附沟槽开挖断面图)…………
   (2)xxxx段沟槽开挖
   该段沟槽开挖深度在4.5~5.8m,为确保施工安全,项目部采用分段开挖结合支护的施工形式,每12m做为一个施工段。沟槽开挖前先破除沟槽上部约6m宽的表层沥青砼面层及基层,深度为2M,为保证道路南侧挡墙的稳定,在道路南侧打一排5m长木桩,间距60cm,桩径12cm。沟槽开挖底部宽度为1.8m,两侧间隔施打6m长的30#槽钢直壁式支护措施,槽钢中心距为60cm,钢板桩下部入土深度为1.6m,在打完钢板桩之后,在沟槽顶以下1.0米处设置一道IIP型钢围檩及直撑。(附沟槽开挖断面图)…………
   施工时,连续开挖、及时回填,确保坡顶无堆载,无积水。并派专人观察边坡情况,确保边坡稳定。同时在下游处架设一台4寸污水泵排除地下水…………
   沿线综合管线及电杆的保护:Ⅰ、电杆距管线中线为3.7m,施工前在电杆靠近沟槽的一侧2m范围内密打一排木桩,桩长为6m,桩径15cm,并用钢丝将木桩与电杆捆绑固定…………
  (3)设计计算
   1)、计算参数
   土层按J5号孔作为典型断面进行计算…………
   C、Φ、γ值取各土层的加权平均值,即γ=19.5KN/m2,c=18.2Kpa、Φ=16.48度。地面附加荷载q=20Kpa…………
   2)、钢板桩桩长计算
   沿基槽边取一延长米计算,开挖深度约5.4米,板桩墙前后土压力采用水土压力合算模式进行…………
  编制于2009年 共17页

[江苏]市政污水管道工程沟槽开挖施工方案

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:127.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-07-16   |  只看该作者      

2

本文详细的的介绍了市政污水管道工程沟槽开挖施工工艺及操作要点,可参考借鉴。

dahong503

河南 莱芜 | 路桥市政

10 关注

51 粉丝

511 发帖

1 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20