资料目录
内容简介
第二节 地下室施工
据地质报告提供,地下水来源主要为上层滞水,因此排水采取明排方式,开挖前地面沿基坑周边挖排水沟,拦截地面雨水和施工用水不流入基坑,基底按30m设一个集水井用抽水泵抽出基坑集水…………
2.土方施工工艺 (1)填方施工从基底最低处开始,水平分层整片回填夯实,每层厚度300~500㎜。必须做成斜坡形分段填筑,重叠1m,上下层错缝距离不大于1m…………
(二)墙板顶板模板
为减少施工缝的留设,墙板和顶板同时施工,地下室所有墙板和顶板,采用木竹胶合模板,采用对拉螺栓加固装置,以保证混凝土墙板的施工质量,对拉螺栓的安装间距…………
五、地下室承台、底板砼施工
底板浇捣应顺序平行推进,连续浇捣不得留置施工缝。特别注意止水企口处砼的密实,防止渗漏。砼采用泵送施工,结合泵送施工的特点,按一定厚度分层的混凝土由上往下…………
3.预留孔洞的留置
(2)板底面采用在底模上钻孔,用铁丝固定在定位木块上,孔模与定位木块之间用木楔塞紧(图8-13、14所示)。当楼板板面上留设较大孔洞时,留孔处留出模板空位…………
第七节 沉降观测
沉降观测点埋设按设计要求。所有沉降观测点埋设完后,及时将观测点保护起来,以免在施工中将观测点损坏而影响观测的准确性…………
第二节 防水工程
地下室在防水施工前必须先进行试水。试水一般采用外试水方法,试水时检查墙面是否有渗漏现象,如有渗漏,要先行修补…………
编制于2012年 共175页