六、危险、有害因素识别
6.1针对本工程有限空间特点,进行危险、有害因素识别…………
6.2有限空间危险、有害因素包括:
6.2.1设备设施与设备设施之间、设备设施内外之间相互隔断,导致作业空间通风不畅,照明不良,通讯不畅…………
6.2.2活动空间较小,工作场地狭窄,易导致工作人员出入困难,相互联系不便,不利于工作监护和实施施救…………
6.2.3湿度和热度较高,作业人员能量消耗大,易于疲劳…………
6.2.4存在毒、尘、烟等具有一定危险性的介质,易引发窒息、中毒、火灾和爆炸事故…………
6.2.5 存在缺氧、易燃气体、有毒气体、物体打击、等危险有害因素…………
七、安全技术要求
7.1、作业安全与卫生
7.1.1有限空间的作业场所空气中的含氧量应为19.5%~23%,若空气中含氧量低于19.5%,应有报警信号…………
7.1.2有限空间空气中可燃气体浓度应低于可燃烧极限或爆炸极限下限的10%…………
7.1.3严禁进入缺氧的有限空间作业,必须进行作业时,应采取机械通风…………
7.2、通风换气
7.2.1作业时,操作人员所需的适宜新风量应为30 m3/h~50m3/h。 进入自然通风换气效果不良的有限空间,应采用机械通风,通风换气次数不能少于3次/h~5次/h。通风换气应满足稀释有毒有害物质的需要…………
7.2.2利用所有人孔、手孔、风门、烟门进行自燃通风的同时,采取送风机向沟内进行强制通风…………
7.2.3机械通风可设置岗位局部排风,辅以全面排风。当操作岗位不固定时,则可采用移动式局部排风或全面排风…………
7.2.4有限空间的吸风口应设置在下部。当存在与空气密度相同或小于空气密度的污染物时,还应在顶部增设吸风口…………
7.2.5除严重窒息急救时等特殊情况,严禁使用纯氧进行通风换气…………
7.3、电气设备与照明安全
7.3.1在有限空间场所内不允许使用明火照明、严禁吸烟…………
7.3.2固定照明灯具安装高度距地面2.4m及以下时,宜使用安全电压。在潮湿地面等场所使用的移动式照明灯具,其安装高度距地面2.4m及以下时,额定电压不应超过36V…………
7.3.3进入地沟内狭窄的工作场所,手持行灯额定电压不应超过12V…………
7.3.4手提行灯应有绝缘手柄和金属护罩,灯泡的金属部分不准外露…………
7.3.5行灯使用的降压变压器,应采用隔离变压器。行灯的变压器不准放在锅炉、加热器、水箱等金属容器内和特别潮湿的地方;绝缘电阻应不小于2MΩ,并定期检测…………
7.3.6手持电动工具应进行定期检查,并有记录,绝缘电阻应符合GB 3787中的有关规定…………