资料目录
内容简介
本工程地下室东西方向长约230m,南北方向长约100m,地上由一栋64 层和一栋55 层塔楼以及6 层裙楼组成,项目整体布局较为集中,因此根据实际施工需求以及结构特点,拟定现场地下室施工塔吊选型及布置位置如下:1#塔吊ST70/30:布置于基坑西北侧,臂长55m,吊钩有效高度51.7 米;2#塔吊ST70/30:布置于基坑东北侧,臂长70m,吊钩有效高度51.7 米;3#塔吊ST55/10:布置于基坑西南侧,臂长50m,吊钩有效高度40.96 米;;4#塔吊ST70/30:布置基坑南侧,臂长50m,吊钩有效高度51.7 米;5#塔吊ST6015:布置基坑北侧,臂长50m,吊钩有效高度50.8 米;
1#塔吊ST70/30:基础采用四根Φ 1000 深井灌注桩,内插钢筋笼。灌注桩顶标高-17.9m(即为基础板底底标高),桩底标高-27.90m,桩长10m,主筋28Φ 25,箍筋Φ10@100/200,加强箍筋Φ 16@2000,混凝土等级为C35。
……
第十一章 塔吊桩基础计算书
11.1.2 1#塔吊计算书
1、塔机及桩基概况(5M?5M?1.7M)
(1)塔机概况
根据工程实况,采用塔机型号为ST7030,塔身为方钢管桁架结构,塔身桁架结构宽度为2.0m,最大起重量为16t,最大起重力矩为9990KN.M,最大吊物幅度70m,独立状态塔机最大起吊高度51.7m,塔机以独立状态计算,分工作状态和非工作状态计算,最后以最不利荷载分析,计算基础的受力分析。
2、桩基所受荷载的计算分析
3、桩基础设计
4、桩基承台计算
5、桩承台配筋
6、桩配筋
11.2 2#塔吊计算书
……
PDF格式,48页,编制于2011年