《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010宣贯培训讲座
  (2)设计内容和设计标准
   《墙体材料应用统一技术规范》和《砌体结构设计规范》规定,砌体结构房屋的设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用分项系数的设计表达式进行计算。砌体结构应按承载能力极限状态设计(保证安全性),并满足正常使用极限状态的要求(保证适用性和耐久性)。
   根据建筑结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等)的严重性,《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068将建筑结构划分为三个安全等级,设计时应根据具体情况适当选用。砌体结构和结构构件在设计使用年限内及正常维护条件下,必须保证满足使用要求,而不需大修或加固。设计使用年限按国家现行标准确定。
  ……
  2.墙体裂缝控制与构造要求
  2.1砌体结构房屋常见的裂缝
   根据各地工程实的调查,砌块墙体常因某种主要作用(材料收缩、温度变化、受力较大等),在墙体应力和变形较大的部位,因墙体抗剪和抗拉强度不足产生墙体裂缝。砌块墙体裂缝的多发部位是顶层、底层和山墙的局部墙面。由于砌块墙体灰缝是薄弱环节,砌块墙体裂缝一般发生在灰缝中。
  (1)由材料收缩或温度变化引起的裂缝
  顶层墙体裂缝
   1)顶层房屋纵墙端山墙附近外纵墙的窗角裂缝(常称八字缝)。
   2)顶层横墙上由垂直和水平灰缝中裂缝连结而成的阶梯缝。
   3)顶层楼梯间二侧、横墙上的水平缝或阶梯裂缝。
   4)顶层房屋端部第一开间内纵墙上的阶梯裂缝。
   5)顶层山墙端开间屋顶板底下或圈梁底下的水平裂缝。
  ……
  (5)填充墙和夹心保温墙的防裂措施
  a. 填充墙砌体与梁、柱或混凝土墙体结合的界面处(包括内、外墙),应在粉刷前设置钢丝网片,网片宽度可取400mm,并沿界面缝两侧各延伸200mm,或采取其他有效的防裂措施。
  b. 当房屋刚度较大时,可在窗台下或窗台角处墙体内、在墙体高度或厚度突然变化处设置竖向控制缝。
  c. 墙长大于8m的非烧结块材框架填充墙,应设置控制缝或增设钢筋混凝土构造柱,其间距不应大于4m。
  ……