综合接地质量控制为客运专线施工难点之一。
隧道隐蔽项目多、质量控制工作难开展。千方百计提高工艺改进综合接地质量。
1、端子里程偏差。
2、端子电阻值趋于大值。
3、拆模后未找见接地端子。
......
电阻测试显示:8处接地端子接地电阻均小于1Ω,电阻全部趋于小值。
接地端子里程、高程、露出混凝土面位置均满足使用要求,利于电气化安装施工。
拆模后寻找接地端子没有耗费工时,提高了施工效率。
编制了接地端子预埋台帐,标示了接地端子的位置与里程,给竣工验收、交接隧道等工作提供了极大的便利。