[福建]商业中心地下室暗挖及安全防护施工方案(逆作法)

发表于2011-11-18     7382人浏览     7人跟帖     总热度:964  

筑龙币+2500

匿名

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:19.39MB
  • 等级:

资料目录

  • 第一章 工程概况 4
  • 第1节 工程概况 4
  • 第2节 工程地质和水文地质条件 5
  • 1 地质条件 5
  • 2 不良地质现象 8
  • 3 水文条件 8
  • 第3节 周边环境、基坑平面尺寸及施工总平面布置图 9
  • 1 周边环境 9
  • 2 基坑平面尺寸 9
  • 3 施工总平面布置图 9
  • 第4节 工程特点及支护原理 9
  • 1 工程特点 9
  • 2 竖向支护结构 10
  • 3 水平工程结构的利用 11
  • 第二章 编制依据 13
  • 第1节 编制说明 13
  • 第2节 编制原则 13
  • 第3节 编制依据 14
  • 第三章 施工计划 17
  • 第1节 工程投入的主要材料及设备计划 17
  • 1 工程拟投入的主要物资材料 17
  • 2 工程拟投入的主要机械设备 18
  • 第2节 施工进度计划 22
  • 第四章 施工方法及工艺技术 23
  • 第一节 土方开挖工程 23
  • 1 出土口的布置与土方外运 23
  • 1.1 1号出土口的布置 23
  • 1.2 2号出土口的布置 24
  • 1.3 3号出土口的布置 25
  • 1.3 2号出土口开挖典型界面工况 27
  • 2 第一阶段土方开挖: 27
  • 3 第二阶段土方开挖: 30
  • 4第三阶段土方开挖: 37
  • 5第四阶段土方开挖: 38
  • 6第五阶段土方开挖: 40
  • 7第六阶段土方开挖: 42
  • 8各阶段机械配备及运土量如下表所示: 45
  • 9 土方开挖过程中对钢管柱、降水井等保护措施 47
  • 第二节 施工降水、排水措施 47
  • 1 降水概况 47
  • 2 井点降水设计 48
  • 3 降水施工工艺 49
  • 4 降水保证措施 50
  • 5 降水施工时应考虑的因素 51
  • 6 排水措施 52
  • 第三节 土建支护工程施工 54
  • 1 地下室顶板施工 54
  • 2 腰梁施工及质量保证措施 58
  • 3 地下室负一层结构施工 60
  • 4 地下二层至地下四层梁板施工 61
  • 5 负五层底板施工 61
  • 6护壁柱、剪力墙等竖向结构施工 65
  • 7 钢构吊装孔及挖机出入口的留设 67
  • 8 废桩、旧围护桩、桩护壁清除施工 68
  • 第四节 钢结构支护工程施工 69
  • 1工程概况 69
  • 2施工工艺技术 76
  • 3施工方法 79
  • 4钢构件和材料的进场与验收 91
  • 5材料保管 92
  • 6 钢构节点的连接施工质量保证措施 92
  • 第五章 施工安全保证措施 94
  • 第一节 组织保障 94
  • 1 安全生产管理组织保证体系(安全生产管理组织机构图): 94
  • 2 安全生产管理一般规定 95
  • 3 安全组织管理措施 95
  • 第二节 技术措施 96
  • 1 现场管理制度标志标示方案 96
  • 2 现场安全宣传、培训教育 100
  • 3施工现场洞口、临边防护 102
  • 4 对现场安全操作及要求 103
  • 5 雨季施工措施 104
  • 6 夏季施工措施 107
  • 7 台风季节安全措施 107
  • 8 春季施工措施 109
  • 9 夜间施工措施 109
  • 10 施工环境监测 109
  • 第三节 安全施工专项措施 111
  • 1 逆作法安全措施 111
  • 2 高空安全防护措施 115
  • 3 钢结构吊装安全措施 120
  • 4 塔吊使用安全措施 120
  • 5 土石方工程施工安全技术措施 121
  • 6 机械设备使用的安全技术措施 122
  • 7 爆破作业安全技术措施 122
  • 8 用电安全措施 123
  • 9 地下室钢结构吊装安全措施 127
  • 第四节 应急预案 130
  • 1 应急准备 130
  • 2 深基坑开挖过程中的坍塌、滑坡应急预案 139
  • 3连续墙漏水、露筋等处理预案 140
  • 4 应急预案实施流程图 143
  • 5 应急疏散系统运行图 143
  • 6 应急就医路线 144
  • 7 周边医院情况 145
  • 第五节 监测监控 147
  • 1 编制依据 147
  • 2 监测目的及监测内容 147
  • 3 监测点的布置 148
  • 4 监测实施方法 152
  • 5 主要仪器设备及性能 152
  • 6 监测频率安排 152
  • 7 监测数据报警值和报警制度 153
  • 8 资料处理与成果提交 153
  • 9 监测管理 153
  • 第六节 建筑施工“五大伤害”事故危险源辨识 154
  • 第六章 劳动力计划 155
  • 第一节 劳动力投入计划 155
  • 第二节 劳动力投入计划保证措施 155
  • 1 劳动力资源供应保证措施 155
  • 2 劳动力管理保证措 156
  • 3 农民工维权保障措施 157
  • 4 劳务人员工资保障措施 158
  • 5 春节期间劳动力保障措施 159
  • 6 其他生活保障措施 159
  • 第七章 计算书及附图 160
  • 第一节 计算书 160
  • 1 1-1 剖面计算书 160
  • 2 2-2 剖面计算书 173
  • 3 3-3 剖面计算书 186
  • 4 4-4 剖面计算书 199
  • 5 5-5 剖面计算书 213
  • 第二节 附图 226

内容简介

本工程地下室采用逆作法施工技术,地下室五层,基坑深23.5 m。基坑围护为地下连续墙厚1m,深度为约31 m~34 m;基础为逆作板墙深井灌注桩和抗拔桩。结构形式为圆钢管砼柱框架-钢支撑结构体系,楼盖采用压型钢板级组合楼板地下连续墙和桩基础已经专家论证,且基本施工完毕。现场场地标高约-0.480m,基坑底面标高为-23.00m,开挖深度约22.5m。
  ……
  工程具有以下特点:
  (1)、基坑超深开挖,土方开挖深度达22.5m,而且采用逆作法施工,土方开挖难度大,施工周期长。
  (2)、采用逆作法施工,采用“二墙合一”,对外墙(地下连续墙)的质量要求高;基坑开挖过程易产生较大变形;浅层人工填土透水性好,易发生坑内涌水问题施工难度大。
  (3)、场地条件复杂,场地内本身就有原有围护桩、工程桩、立柱桩,浅层有原有建筑垃圾、条石基础、木桩等障碍物,且深层强风化岩层坑内存在孤石问题。
  (4)、基坑周边的环境复杂,四周道路下埋各种管线繁多,高耸的建行厦距离基坑边仅为15m,在基坑降水作业和土方开挖时,可能造成变形影响,需设置监测点点多面广,协调单位众多。
  (5)、采用逆作法施工,结构预留预埋多,精度要求高。
  (6)、地下室五层,基坑周边5~10m范围内有浅基础的民房,在土方开挖阶段须加设临时支撑;在地下室结构形成前也需加设临时支撑。
  ……
  2 竖向支护结构
   本工程基坑四周地下连续墙已完成,利用地下连续墙代替全部基础外围结构。
   由于本工程采用逆作法,地下室钢结构工由57根钢管混凝土柱、若干H型钢粱、地下连续墙以及自承压型钢板砼楼板组成一个安全可靠的支撑体系;
  3 水平工程结构的利用
   本工程基坑的水平支撑是利用已施工的钢管混凝土柱、若干H型钢粱以及自承压型钢板砼楼板组成一个安全可靠的水平支撑体系,随着土方、结构逆作的进行,一层层水平支撑也不断完成,从而确保本工程基坑安全、稳定、可靠。
   基础结构中,±0.000层结构、负一层以及负一层以下的各层结构,基础底板除外,均被利用作为水平支护结构,施工时由上向下逆向施工。
  ……
   土方开挖的整体思路为:本工程土方开挖将分为六个阶段完成。
   第一阶段为首层正作(明挖)出土阶段:为确保基坑安全,基坑周边10米宽先开挖至-2.950,中部按盆式开挖至-7.050。
   第二阶段至第三阶段采用逆作(暗挖)出土阶段, 采用一个提土设备口和一个挖机转运出土方式出土。
   第四阶段至第六阶段采用逆作(暗挖)出土阶段, 采用两个提土设备口方式出土。
  ……
  第三节 土建支护工程施工
  1 地下室顶板施工
  2 腰梁施工及质量保证措施
  3 地下室负一层结构施工
  4 地下二层至地下四层梁板施工
  5 负五层底板施工
  6护壁柱、剪力墙等竖向结构施工
  7 钢构吊装孔及挖机出入口的留设
  8 废桩、旧围护桩、桩护壁清除施工
  第四节 钢结构支护工程施工
  ……
  第三节 安全施工专项措施
  1 逆作法安全措施
  2 高空安全防护措施
  3 钢结构吊装安全措施
  4 塔吊使用安全措施
  5 土石方工程施工安全技术措施
  6 机械设备使用的安全技术措施
  7 爆破作业安全技术措施
  8 用电安全措施
  9 地下室钢结构吊装安全措施
  ……
  附:CAD格式逆作法流程图、逆作法支护图、土方开挖阶段现场平面布置图、施工平面布置图合集、正、逆做区域划分图等
  230余页,编制于2010年

[福建]商业中心地下室暗挖及安全防护施工方案(逆作法)

[福建]商业中心地下室暗挖及安全防护施工方案(逆作法)-

[福建]商业中心地下室暗挖及安全防护施工方案(逆作法)-

[福建]商业中心地下室暗挖及安全防护施工方案(逆作法)-

[福建]商业中心地下室暗挖及安全防护施工方案(逆作法)-图5

图5

[福建]商业中心地下室暗挖及安全防护施工方案(逆作法)-图6

图6

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:19.39MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-11-18   |  只看该作者      

2

商业中心地下室暗挖及安全防护施工方案,包括土方开挖施工方案、基坑支护施工方案、钢结构支护施工方案、安全专项措施等,内容非常全面,附图、附计算书,非常具有参考价值。

 发表于2011-11-22   |  只看该作者      

3

非常好,希望能多多分享好的资料

 发表于2013-08-14   |  只看该作者      

4

很好可以参考

 发表于2014-06-06   |  只看该作者      

5

很详细  具有参考价值  逆作法方案的计算书和附图给与了很大帮助!

 发表于2014-07-26   |  只看该作者      

6

怎么不是PPT的呀

 发表于2015-07-16   |  只看该作者      

7

很棒的资料,确实是很贴合实际施工,一句话,物有所值!!

 发表于2016-06-15   |  只看该作者       筑龙币+130

8

很详细 具有参考价值 .

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20