资料目录
内容简介
体育馆屋面钢结构采用预应力弦支穹顶结构体系,上弦为单层网壳,下弦为由环向索和径向拉杆组成的索杆体系。大部分节点采用相贯焊节点,部分采用铸钢节点。……
拉索的安装可以穿插在钢构件的安装过程中,本工程预应力钢屋盖结构体系的大致的施工过程为:①下部框架部分施工完成后,开始搭设用于屋面钢结构和预应力拉索安装的支撑架,支撑架搭设过程中应预留放索通道以及用于节点安装和拉索张拉的操作平台;②利用吊车等设备拼装屋盖上层网壳,拼装顺序由外圈到内圈;
……
(6)张拉质量控制方法和要求
1)钢结构安装就位后进行钢结构的尺寸复核检查,预应力张拉索力和伸长值根据复核后尺寸作适当调整;
2)在进行伸长值计算时,尽量采用索厂提供的弹性模量进行计算,验收时考虑索厂的弹性模量误差对伸长值的影响;
3)张拉力按标定的数值进行,用伸长值和压力传感器数值进行校核;
……
5.1 张拉过程描述
拉索预应力的施加采用分级对称的原则。预应力施加分3级,第一级施加50%,第二级施加80%,第三级施加100%。每次同时张拉对称的6根钢拉杆。第一级张拉顺序由外圈往内圈,第二级张拉顺序由内圈往外圈,第三级张拉顺序由外圈往内圈,与第一级张拉顺序相同。
……
60页,编制于2010年2月
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
湖南 随州 | 结构设计
1 关注
7 粉丝
32 发帖
34 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)