内容简介
主要建筑高度:高层;脚手架类型:双排脚手架|扣件式钢管脚手架|碗扣式钢管脚手架|落地式脚手架;落地式脚手架高度(m) 50m以下;|
脚手架基本参数(脚手架计算书):双排脚手架,搭设高度为25.0m,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.50m,立杆的横距1.20m,立杆的步距1.80m。
展览厅(20.850m~28.800m)采用碗扣脚手架支撑进行支撑,高支模支撑体系计算以最大梁900㎜×1300㎜进行验算;
厚板施工支撑体系ADG模块式脚手架,支撑搭设高度在6.1m;后浇带处脚手架支撑计算;独立柱操作架计算;
脚手架计算书:落地式脚手架计算|支撑架计算;脚手架搭设节点详图、示意图:较多;
脚手架施工重点、难点 :高支模支撑体系控制措施、厚板支撑体系施工、独立柱操作架计算
……
[b]【工程重点】[/b]
外防护脚手架、结构施工支撑体系脚手架施工方案。
地下室 本工程基坑支护方式为护坡桩,护坡桩距地下室外墙距离为1000mm,在地下室外墙结构施工时可搭设双排钢管脚手架,防水施工时也可利用地下室脚手架进行施工。
主体 本工程主体结构周边在+6.0m标高以上开始向内收缩,至+29.0m标高时再次向内收缩。根据以上结构特点,本工程地上主体脚手架方案如下:
1) 主体+6.0m标高以下结构采用双排落地脚手架,由地下室脚手架搭设上来。结构施工完后再进行此处地下室外墙防水及基坑回填,基坑回填时将外架拆除,回填完后重新搭设双排落地脚手架用于装修外架。
2) +6.0m标高以上采用双排落地脚手架,搭设在周边+6.0m结构板上。
幕墙 为保证结构施工外脚手架能够满足外墙干挂石材等外墙装饰施工需要,结构施工外脚手架搭设时考虑离墙距离50cm,确保在结构施工完成后,结构外脚手架同时能够满足外墙装饰施工需要。
[b]【方案特色】[/b]
主体结构外脚手架计算
脚手架参数: 双排脚手架搭设高度为25m,立杆采用单立管;搭设尺寸为:立杆的纵距为1.5m,立杆的横距为1.2m,大小横杆的步距为1.8m;内排架距离墙长度为0.50m;小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为2根;采用的钢管类型为Φ48×3.5;横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为0.80;连墙件采用两步三跨,竖向间距3.6m,水平间距4.5m,采用扣件连接;连墙件连接方式为双扣件。
……
2 结构施工支撑体系脚手架 6
2.1 高支模施工支撑体系 6
对于A1、A3区展览厅(5.850m~13.350m)、A1、A3区展览厅(13.350m~20.850m) 以及A1、A3区展览厅(20.850m~28.800m)采用碗扣脚手架支撑进行支撑。
2.1.1 一般高支模支撑体系选型、设计及计算 6
2.1.2 高支模施工 10
2.1.3 高支模支撑体系验收 10
2.1.4 高支模支撑体系控制措施 11
2.2 厚板施工支撑体系 12
550mmA3区展厅-6.15m楼板 700mmA1区展厅-6.15m楼板
A2区数码影院、学术报告厅 -8.00m楼板 1000mm A2区前厅-6.15m楼板
2.2.2 工程重点及关键技术 13
2.2.3 模板支撑体系选型、设计及计算 13
2.2.4 厚楼板施工要点 21
2.2.5 厚楼板模板支撑体系验收 24
……
2.3 超高独立柱、核心筒脚手架 24
超高独立柱 采用ADG模块式脚手架做为施工操作及安全防护的架体。
超高核心筒 外侧采用外挂架及内侧采用钢平台做为超高独立核心筒的施工操作及安全防护的架体。
2.3.1 超高独立柱架体选择 24
2.3.2 超高核心筒架体选择 26
2.3.3 安全计算分析 27
……
[b]【其他信息】[/b]
3万余字, 30页,编制于2008年。
[color=blue]欢迎您来筑龙建筑施工网--建筑人的网上家园[/color]>>>点击进入https://sg.zhulong.com/