建筑施工脚手架风荷载计算中有关问题的探讨

发表于2010-07-26     1254人浏览     1人跟帖     总热度:107  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:28.00KB
  • 等级:

内容简介

1、“敞开式脚手架”挡风系数的调整。
  根据“130规范”中的术语解释,“敞开式脚手架”是指“仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其他遮挡设施的脚手架”,即在所有非操作层不设置栏杆等安全防护设施
  3、一些特殊形式的脚手架挡风系数计算。
  (1)建设单位为了庆祝建筑物主体封顶或售房需要在脚手架上大面积张挂标语、广告的情况时有发生,而且也难以制止,标语一般采用化纤布制作,广告一般采用专用广告布或胶合板制作,其透风性能较差,加上安全防护网和脚手架钢管的挡风作用,笔者认为其相应部位的挡风面积已非常接近迎风面积,此处的挡风系数可直接取1。
  (2)有时因某种原因(如外电线路防护),需要在脚手架外立面采用密目安全网加竹笆板作双重防护,甚至采用绝缘板等密不透风材料进行安全防护,同样笔者认为其挡风系数也应直接取1。
  ……