  • 基本参数:外架全部采用Φ48钢管搭设,立杆横距为750~800mm,立杆纵距为1500mm,横杆步距为1800mm
  • 施工重点、难点:对于本工程,由于建筑物外形较为复杂,对外脚手架的形式和搭设提出了较高的要求。鉴于此,为确保本工程的工期要求及质量、安全文明施工,针对本工程的特点,施工用外脚手架地下部分采用落地式双排钢管外脚手架,地上部分 1~5层采用落地式双排钢管外脚手架,5层以上采用悬挑式钢管外脚手架。

资料目录

  • 目 录
  • 第一章 工程概况 1
  • 一、工程简介 1
  • 二、编制依据 1
  • 第二章 外脚手架方案选择 2
  • 一、方案选择 2
  • 二、构造尺寸选择 3
  • 第三章 落地式双排脚手架设计与验算 3
  • 一、构架的形式、特点和构造要求 3
  • 二、设计及计算 6
  • 第四章 悬挑式外脚手架设计与验算 12
  • 一、悬挑式外脚手架的组成及构造形式 12
  • 二、设计及计算 15
  • 2. 脚手架的设计计算 15
  • 第五章 施工准备 27
  • 一、材质要求 27
  • 二、材料准备 29
  • 第六章 外脚手架的搭设和拆除 30
  • 一、脚手架的搭设 30
  • 二、脚手架的拆除 37
  • 第七章 脚手架的管理 40
  • 一、技术管理 40
  • 二、施工管理 40
  • 三、安全管理 44
  • 第八章 质量保证体系 45
  • 一、允许偏差表 45
  • 二、扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准 46
  • 三、架子搭设的允许偏差和检验方法 46
  • 第九章 安全防护措施 47
  • 一、出入口安全支护措施 47
  • 二、电梯井洞口防护措施 47
  • 三、结构临边防护措施 47
  • 四、楼梯间防护措施 49
  • 第十章 文明施工 49

内容简介

第一章 工程概况
   拟建的某综合实训楼占地面积1328.47m2,综合实训楼A、B栋为十二层,C栋为十八层,附楼2-3楼,三栋楼均设地下室一层,且整个场地地下室连通。建筑物地面以上高度分别为:综合实训楼A楼高40.5m,B楼高42.6m,C楼高62.4m,地下室4.4m,初定基坑开挖深度约为6.0m,高程约为70.0m-72.0m,室内0.000m,地面相对于黄海高程为:综合实训楼76.20m,均采用框架结构。
  一、方案选择
  对于本工程,由于建筑物外形较为复杂,对外脚手架的形式和搭设提出了较高的要求。鉴于此,为确保本工程的工期要求及质量、安全文明施工,针对本工程的特点,施工用外脚手架地下部分采用落地式双排钢管外脚手架,地上部分 1~5层采用落地式双排钢管外脚手架,5层以上采用悬挑式钢管外脚手架。
  1.地下室部分
  本工程为一层地下室,深4.4米,施工用外脚手架地下部分采用落地式双排钢管外脚手架(详细方案可见实训楼地下室外架施工方案)。
  2.地上 1至5层
  本工程地上1-2层整体联通,3-5层为分为A、B、C三栋独立的主楼,5层楼面标高为+16.170m,地下室顶板标高为+1.170m,为保证施工安全,搭设时将超过楼面标高1.5m,回填硬化后地面相对于地下室顶板标高为-0.5m,即相对 m,标高为+0.670m,故总高度为16.170-0.670+1.5=17m,采用落地式全封闭双排脚手架,地下室结构完成后,进行外脚手架的搭设。
  3.5层以上部分
  本工程结构5层以上采用工字钢悬挑式双排钢管外脚手架。均为每7层一悬挑,悬挑外脚手架超过施工层面 1.500米。根据现场情况,A栋、B栋屋面标高均为+37.170m,脚手架总高度未超过25m,故只需要在5层设置一次工字钢。C栋屋面标高+58.170m,故C栋除5层设置工字钢外,于12层楼面需再设置一道工字钢,钢管落在预埋的工字钢上,故当搭设至第8层脚手架时,1-5层落地式脚手架即可拆除。
  对于悬挑式脚手架,楼层施工时,首先预埋工字钢。脚手架每段内应用钢丝绳与工字钢外端可靠拉结,然后与上层结构物可靠连接以便把脚手架荷载传递给建筑物。如有需要将对同时对于脚手架超过25米高度的采用钢丝绳进行卸荷。
  外架全部采用Φ48钢管搭设,立杆横距为750~800mm,立杆纵距为1500mm,横杆步距为1800mm。操作层处采用竹串片脚手板满铺,每步中间位置紧贴脚手架外立杆内侧设置一道防护栏杆 (高度为900㎜)和挡脚板一道,挡脚板高200mm。栏杆内侧立挂密目式阻燃安全网,网的下口与建筑物挂搭封严(即形成兜网)。剪刀撑在脚手架外侧沿架高连续设置,与地面倾角45°~60°。外架与主体框剪结构牢固拉结,连墙杆按二步三跨设置。具体详见外架剖面图。
  ................
  本稿编制于2009年,全文约3万余字,内容完整,方案详细,附节点详图、示意图、照片以及详细的脚手架计算书。

广西某实训楼工程外脚手架施工方案(落地式 悬挑式)-广西某实训楼工程外脚手架施工方案(落地式 悬挑式)

广西某实训楼工程外脚手架施工方案(落地式 悬挑式)-

广西某实训楼工程外脚手架施工方案(落地式 悬挑式)-

广西某实训楼工程外脚手架施工方案(落地式 悬挑式)-

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:717.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2010-03-19   |  只看该作者      

2

本稿架构完整,内容详细,条理清晰,值得参考。

chaodiwen

广西 佛山 | 建筑施工

2 关注

2 粉丝

13 发帖

52 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20