内容简介
框架住宅楼工程各分部工程须旁站监理的关键部位和关键工序内容及其监控要点,PDF格式。
1 地基与基础分部
(1 )独立柱基基坑底部开挖:达到设计要求的进
入持力层深度;坑底积水、淤泥、松土清排干净;坑
底平整。
(2 )人工挖孔桩桩孔底部开挖:达到设计要求的
进入持力层深度;扩大头直径、高度等几何尺寸符合设
计要求;孔底积水、淤泥、沉渣清排干净;孔底曲面
平滑。
(3 )独立柱基钢筋网片的安装就位:钢筋保护层
垫块的厚度符合设计和规范要求。
(4 )人工挖孔桩钢筋笼和承台、地梁体系钢筋骨
架的安装就位:钢筋笼顶部标高和周边保护层符合设计
要求且固定牢固;钢筋骨架底部和侧面保护层垫块设置
符合设计和规范要求。
……
3 建筑装饰装修分部
(1 ) 厨房、卫生间楼地面管道、烟(风)道
周边孔洞封堵:洞边清洗干净;用膨胀细石混凝土分两
层进行封堵,插捣密实;适当养生,保证不渗漏。
(2 )厨房、卫生间周边墙脚混凝土翻边:按地
面工程规范强制性条款第4.10.8 条,在墙体底部浇细
石混凝土,高度1 2 0 m m。
(3 )厨房、卫生间楼地面水泥砂浆找平层施工:
基层清洗干净,配合比符合设计要求;涂刷水泥净浆结合
层一道;墙脚和管道周边抹成圆弧状表面;找平层上表面
坡向地漏;表面二次压光;适当养护,防止干燥失水。
……
4 建筑屋面分部
(1 )出屋面管道和风道周边空隙处理:用膨胀细
石混凝土分两次封堵严密,插捣密实。
(2 )干铺加气混凝土砌块施工:砌块厚度符合设
计要求;破碎的砌块及渣子不得集中使用。
(3 )珍珠岩水泥砂浆(或砌块渣子水泥砂浆)找
坡层施工:配合比符合设计要求;表面坡度符合设计要
求; 表面平整。
(4 )水泥砂浆找平层施工:基层表面清理干净;
配合比符合设计要求;厚度符合设计要求;表面平整;
二次压光。屋面四周墙脚和管道周边向上抹成圆弧面;
……
字数约4千字