五、接地与接零保护系统
1.本工程施工现场比较长,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。
2.N – S三相五线接零保护架设要求
(1) 保护零线严禁通过任何开关或熔断器。
(2) 保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要用五芯电缆。
(3) 保护零线除了从工作接地线(变压器)或总配电箱电源侧零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接,特别注意电箱中防止经过铁质箱体形成电气连接。
(4) 保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度的要求。
(5) 保护零线的统一标志为黄/绿双色线,在任何情况下不能将其作负荷线用。
(6) 重复接地必须在保护零线上。工作零线不能加重复接地(因工作零线加了重复接地,漏电保护器就无法使用)。
(7) 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地,配电线路越长,重复接地的作用越明显,为了接地电阻更小,可适当多打接地桩重复接地。
七、 配电箱与开关箱
1.本工程临时用电采用TN–S 三相五线三级配电两极保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱,动力配电与照明配电分别设置。两极保护指分配电箱和开关箱,均必须经漏电保护开关保护。
2.配电箱的材质和安置要求
(1) 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。
(2) 固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离大于1.3m,小于1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。
(3) 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
……
5.分配电箱的电器配置与接线。
(1) 分配电箱的电器配置与接线,应与总配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。
(2) 分配电箱,应装设总隔离开关、分路隔离开关、总熔断器和分路熔断路(或自动开关和分路自动开关);总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。
6.开关箱的电器配置与接线
(1) 开关箱的电器配置与接线,应与分配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。作为施工现场临时用电工程的第一级,也是最主要的防漏电措施,所以开关箱必须设置漏电保护器。
(2) 每台用电设备,应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一开关电器直接控制两台或两台以上用电设备(含插座)。
(3) 开关箱内的开关电器,必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。开关箱必须设置漏电保护器。
八、漏电保护器
1.漏电保护器的作用
(1) 当人员触电时,在尚未达到受伤害的电流和时间内即跳闸断电。
(2) 若设备线路发生漏电故障,应在人尚未触及时即先跳闸断电,避免设备长期存在隐患,以便及时发现并排除故障(如未排除故障,则无法合闸送电)。
……