内容简介
本工程主体为四(包括隔层)层钢筋混凝土框架结构,其下地下一层,地上四层。总建筑面5347.35 m 2(图示面积),其中地上5208.02 m 2,地下139.33 m 2,抗震设防烈度7度,合理使用年限50年,耐火等级地上为二级,地下为一级。
上层建筑结构为现浇钢筋混凝土柱、梁、板框架结构。
结构材料要求:主体混凝土强度等级C 30 ,HPB 235、HRB 335、HRB 400 级钢筋。
在进行支模架立杆稳定验算时,按结构区域分别进行。
钢筋混凝土结构部分的梁、板模板采用钢管扣件式支模架与木模板结合使用。
本工程地上部分为三层框架结构,施工步骤是先浇筑混凝土柱,待柱混凝土强度达到设计强度的75 %以上,才整体浇筑梁、板混凝土;柱的水平施工缝留置在梁底以下 100 mm左右处。
所用结构混凝土均为预拌泵送混凝土。
● 成型模板由18 mm厚胶合板与方木楞制作而成;
● 梁、板模板:由底模和侧模组成,梁、板底模承受垂直荷载,底模下用钢管支架承重,为减少梁的变形,梁底模应起拱,按跨度L的(1~3)/ 1000控制,钢管支架支承在坚实的地面或楼板上,以防下沉;
● 梁侧模承受混凝土侧压力,为防止侧向变形,侧向用钢管加强支撑(详见构造图);
● 钢管支架立杆底部距地面或楼板面200 mm处,应设置纵横二向钢管扫地杆,在立杆的中间部位设置纵横二向水平钢管连系杆,以加强支架的整体性和稳定性(详见附图);
● 在立杆纵横二个方向,设置竖向剪刀撑 (详见附图);
.......................
一、工程概况………2
二、基本假设与背景材料…………….……2
三、模板各部位的强度、刚度与稳定性验算6
1、典型结构计算的选择……………….6
2、结构方案的基本说明…………….7
3、荷载取值……..7
4、荷载分项系数……...8
5、荷载效应组合……..8
6、现浇板底模板的结构计算……….8
7、现浇梁模板的结构计算…………23
8、立杆地基承载力计算……….………..40
四、基本构造要求与技术管措施……………..41
1、构造要求…………41
2、钢管支模架搭设的基本步骤………………42
3、施工技术要点42
4、支模架施工前应做的准备工作…………43
5、施工安全管理44
6、模板的拆除45
7、说 明 ………45
参考文献 …………….….46
方案编制依据…..46
07年编制