内容简介
本计算单为套箱围堰的初步设计,具体步骤如下:
一、基本数据
1、承台尺寸:13×13×5m
承台底标高:-3.0m
承台顶标高:+2.0m
施工常水位:+4.0 m
筑岛顶面标高:+4.5
围堰顶标高:+5.2
2、套箱整体尺寸:13.25×13.45×9.2
套箱顶标高:+5.2m
套箱底标高:-4.0m
套箱面板厚:δ=6mm
3、侧模分顺桥向和横桥向:
面板被小肋和大肋分成400×400的区格。
侧板竖肋:[14b,A=21.31 I=609.4
横向小肋:□10×100
横向大肋:[28b A=45.62 W=356.6 I=5118.4
4、钢材弹性模量:
钢材容许应力:[σ]=200Mpa
二、荷载计算
(一)荷载分类
套箱围堰主要受到水的侧压力,砂的侧压力,浇注混凝土时产生的侧压力等荷载作用。
1、砼灌注时产生的荷载
侧压力
2、水压计算时以最高水位计。则侧板的水侧压力为 。
3、砂的的压力
砂的侧压力:
(二)各种工况荷载分析
吊箱受力的最不利工况为吊箱封底1m后抽水,水位为最高施工水位4.0 m时,此时侧板最大压力(标高-3.0处): ;以此为控制工况。
三、结构验算
1、面板验算:
选面板区格中四面固结进行计算,区格尺寸为lx=400mm, ly=800mm,厚度h=6mm; lx/ly=0.5;