内容简介
1 带地下室高层房屋建筑框架柱子嵌固部位箍筋加密范围
2 次梁上部钢筋放在主梁上部钢筋的上方,主梁的钢筋保护层如何处理,影响到主梁截面的有效高度,会不会降低截面的抗力?
3 什么是刚性地坪,框架柱箍筋在刚性地坪上下为什么要加密?框架柱箍筋在刚性地坪上下的加密与框架柱底部加密区是怎样的关系?
4 有业界读者在www.chinabuilding.com.cn专业论坛上发帖说,他注意到施工中有封闭箍筋开口向下的做法,他问做的人有何依据?做的人说不知道,都是看见人家怎么做的就跟着也怎么做。
5 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)的31页的15.870~26.670梁平法施工图与(04G101-4)(现浇混凝土楼面与屋面板)第9页的15.870~26.670板平法施工图中,都涉及到跨数,有什么区别?
6 (03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)对KL要求在KZ内锚固水平段长度≥0.4laE,有些柱截面不够大,有些KL则以剪力墙为支座,不满足这个要求,该怎么办?
7 (04G101-4)(现浇混凝土楼面与屋面板)第4.2.9条.“....角部加强筋将在其分布范围内取代原配置的板支座上部非贯通纵筋,且当其分布范围内配有板上部贯通纵筋时则间空布置。”中的“间空布置”是什么意思?
8 (06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台) 第69页 基础连梁与框架柱连接,锚入框架柱的长度有何规定(分端部与中间部位),多跨连梁支座部位没有加密箍筋,是不是这些梁本来就不需要箍筋加密。
9 如何判别±0.000以下的梁究竟是基础梁还是基础连梁、地下框架梁?
10 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)的54页、55页和56页有个注5.当贯通筋d>28时,应采用机械连接或等强对接焊焊接,其要求见具体工程的设计说明。当d≤28时,除按图示位置搭结外,当支座上部纵向钢筋与通长钢筋直径相同时,也可在跨中lni/3范围内采用一次机械连接或对接焊焊接或绑扎搭接接长。请予解答这个注5的意思。
11 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)的54页、55页和56页,注6.要求:梁下部纵向钢筋的连接应按照《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ/T 3-2002)第6.5.1条和6.5.3条的有关规定进行施工。请解释一下具体要求。
12 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》和《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)都要求在纵向钢筋绑扎搭结连接区域对箍筋进行加密,这是为什么?
13 请教一丁老师关于钢筋混凝土独立基础底板双向配筋放置问题为何有两种说法:第一种是钢筋混凝土独立基础底板双向配筋,短边方向钢筋应当先放,布置在基础底板的下部;长边方向钢筋应当后放,布置在短边方向钢筋的上方。
14 梁截面上部钢筋配置4根25,下部第一排8根25,下部第二排6根25,箍筋为6肢箍,如何配置?
15 一级钢筋锚固时,其锚固长度和绑扎搭接的连接长度是否包括弯勾长度6.25d?
。。。。。。