某医院电气设计图纸

发表于2008-04-07     4699人浏览     4人跟帖     总热度:248  

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:1.70MB
  • 等级:
  • 建筑功能:医疗
  • 高度类别:高层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 建筑面积:38819.12㎡
  • 地上层数:15层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:35张
  • 负荷等级:一级
  • 防雷等级:第二类
  • 接地方式:TN-C-S
  • 强电设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
  • 弱电设计:火灾自动报警系统,广播系统

内容简介

某医院电气设计图纸,共35张图纸,主要包括照明平面布置图10张,,低压配电系统图4张,总等电位及防雷接地干线示意图,配电系统图17张。
  
  建筑概况:
  本工程为京东中美医院新病房大楼,位于三河市燕郊开发区迎宾北路西侧京东中美医院院内,本工程地上十五层,地下一层.建筑物总高度为59.40m,总建筑面积为38819.12m2,其中地上建筑面积33591.23m2,地下建筑面积5227.89m2。本工程主要结构形式为钢筋混凝土框剪结构。
  设计范围
  1.低压配电系统
  2.动力、照明配电系统
  3.防雷及接地系统
  4.漏电火灾报警系统
  负荷等级:
  本工程用电设备按性质分为:一级负荷包括消防系统(含消防控制室内消防报警及控制设备,消防电梯,防排烟风机等),保安控制系统,楼宇自控系统,计算机系统,应急照明,疏散照明,重要医疗设备,手术室,手术室洁净空调等;普通电梯,生活水泵等为二级负荷,其他负荷为三级负荷。
  供电电源:
  本工程电源引自北侧变电所,由市政引来两路独立10kV高压电源为变电所供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。院区内设柴油发电机作为应急电源。变电所及柴油发电机房不在此次设计范围。
  在本楼地下一层设配电间,由变电所共引来29路380V/220V电源,经室外电缆沟由地下一层引至本工程配电间。本工程一、二级负荷由两个电源供电。一级负荷除由两个电源供电外,柴油发电机作为其应急电源。
  

某医院电气设计图纸

某医院电气设计图纸-2

2

某医院电气设计图纸-3

3

某医院电气设计图纸-4

4

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。