明洞仰拱施工技术交底书

发表于2008-02-20     3158人浏览     1人跟帖     总热度:236  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:20.00KB
  • 等级:

内容简介

一、施工安排
  1、换填后进行沉降观测,沉降趋于稳定时,方可进行仰拱C25钢筋砼施工。
  2、待C25砼仰拱施工完成后达到70%以上强度时,进行C10砼仰拱回填施工。
  3、仰拱回填混凝土达到70%强度后,进行左右边墙施工。
  4、具体分部施工部位位置见后附图。
  二、混凝土施工
  1、浇筑混凝土前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇筑。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢须清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇筑混凝土前,应检查混凝土的均匀性和坍落度。
  2、自高处向模板内倾卸混凝土时,为防止混凝土离析,从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度;当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落。混凝土堆积高度不宜超过lm.
  3、混凝土按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土。在倾斜面上浇筑混凝土时,应从低处开始逐层扩展升高,保持水平分层。混凝土分层浇筑厚度根据捣实方法确定,使用插入式振动器浇筑厚度不大于30cm,用表面振动器浇筑层厚度25cm,人工捣实浇筑层厚度不大于15cm。
  1)使用插人式振动器时,移动间距不超过振动器作用半径的1.5倍;与侧模保持50~100mm的距离;每一处振动完毕后边振动边徐徐提出振动棒;避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。
   2)表面振动器的移位间距,应以使振动器平板能覆盖已振实部分100mm左右为宜。
   3)对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆为止。
   4、混凝土的浇筑应连续进行,如因故必须间断时,其间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。混凝土的运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过180min。当超过时应预留施工缝。
   5、施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,宜留置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位,并应按下列要求进行处理:
  1)应凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,但凿除时,用人工凿除时,处理层混凝土须达到2.5MPa;:
  2)经凿毛处理的混凝土面,应用水冲洗干净,在浇筑次层混凝土前,对垂直施工缝宜刷一层水泥净浆,对水平缝宜铺一层厚为10mm~20mm的1:2的水泥砂浆。
  