内容简介

工程概况
  项目总建筑面积46656.85㎡,其中地下建筑面16559.09㎡,地上建筑面积30097.76㎡。地下三层,主楼地上17层,群楼地上五层,结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构。
  施工部署
  根据本工程现场实际情况,由于现场场地十分的狭小,不能在施工现场形成环行道路。在基坑西侧,基坑上口距离围墙最宽处也只有3米,最窄处只有0.7米;基坑东南侧、变电所北侧围墙处,基坑上口距离变电所围墙最窄处只有0.85米,最宽处不过1.1米;为保证施工人员在基坑边缘行走安全,需要在基坑西侧和东南侧搭设安全走道。
  安全走道使用时间:2007年9月初至2008年3月底,即在地下室施工期间使用,在肥槽回填土前拆除。
  安全走道采用扣件式钢管脚手架搭设。脚手架采用双排立杆脚手架,立杆生根在护坡桩的帽梁上。
  
  
  2007年8月编制
  