12.1检查内容
12.1.1质保条件检查
见“通用工业设备安装工程质量监督检查要点”。
12.1.2设计图纸检查
见“通用工业设备安装工程质量监督检查要点”。
12.1.3质保资料检查
见“通用工业设备安装工程质量监督检查要点”。
12.2检查要点
12.2.1空气断路器安装时,环氧玻璃钢导气管不得有裂纹、剥落和破损。绝缘拉杆表面应清结无损伤,绝缘应良好,法兰结合面应平整,无外伤或铸造砂眼。--GBJ147-90第2.2.1条
12.2.2空气断路器的辅助开关触点应动作准确,接触良好。分合闸和自动重合闸的动作可靠地配合。--GBJ147-90第2.3.3条
12.2.3分、合闸位置指示器应动作灵活可靠,指示正确。--GBJ147-90第2.3.4条
12.2.4油断路器的导电触头表面应清洁,镀银部分不得锉磨,触头上的铜钨合金不得有裂纹、脱焊或松动。油标的油位指示正确、清晰。操动机构连接时,其支撑应牢固,且受力均匀,机构应动作灵活,无卡阻现象。--GBJ147-90第3.2.4、3.2.6、3.2.7条
12.2.5手车式少油断路器安装轨道应水平、平行,轨距应与手车轮距相配合,接地可靠.手车操动时应灵活、轻巧,电气和机械联锁装置应动作准确、可靠。--GBJ147-90第3.2.9条
12.2.6六氟化硫断路器组装时密封槽面应清洁,无划伤痕迹,密封部位的螺栓应使用力矩扳手紧固,其力矩值应符合产品的技术规定。--GBJ147-90第4.2.5条
12.2.7真空断路器安装应垂直,固定应牢靠,三相联动连杆的拐臂应在同一水平面上,拐臂角度一致,其压缩行程及三相同期性应符合产品的技术规定。——GBJl47—90第6.2.1条
12.2.8断路器的操作机构安装应固定牢靠,外表清洁完整,电气连接应可靠且接触良好,液压系统应无渗油、油位正常,压力表应指示正确、联动应正常、无卡阻现象,分合闸指示正确。——GBJ147—90第7.7.1条
12.2.9隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装绝缘子表面应清洁、无裂纹、破损,瓷铁粘合应牢固。相间距及分闸时,触头打开角度和距离应符合产品的技术规定,油漆应完整,相色标志正确,接地良好。——GBJl47—90第8.2.1、8.3.1条
12.2.10电抗器垂直安装时,各相中心线应一致。上下重叠安装时,底层的所有支柱绝缘子均应接地。其余的支柱绝缘子不接地,但接地线不应成闭合回路。——GBJ 147—90第9.0.6、9.0.11条