资料目录

  • 1 工程概括
  • 2 监理要点
  • 2.1 监理流程
  • 2.2 材料和机具
  • 2.3 混凝土面板预制与安砌
  • 2.4 条形基础的施工
  • 2.5 挡土墙的填筑
  • 2.6 验收

内容简介

关山一路立交桥设计为6×20m+(3×20m+3×18m)
  +6×20m简支粱桥,桥全长354.96m,桥台与路基采用加
  筋挡土墙连接,全高式面板。加筋土填料r=18kN/m ,
  =35。,土工格栅抗拉强度50kN/m,面板和条形基础混凝土C30,地基承载力要求达到100kPa。加筋土填料压实度要求:距面板lm范围内填料采用中粗砂填筑,压实度达到90% ;距面板lm范围以外,路槽地面以下0~80cm 为95% ,80~150cm为93%。

加筋土挡土墙施工监理要点

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:108.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2007-08-16   |  只看该作者      

2

为了对加筋土挡土墙的施工进行有效监理,文章对施工工序进行了分解,对各工序如何进行控制做了简要分析,并提出了监理要点。