内容简介
一、施工准备
1、熟悉设计图纸,进行施工设计
⑴ 施工设计程序
⑵ 设计参数
①小导管管径选用外径Ф42mm有缝钢管,钢管长度采用3.5~4m。
②钢管应沿隧道开挖轮廓线布置向外倾斜,倾角α一般为5°,处理坍体可适当加大。
③注浆压力应根据地层致密程度决定,一般为0.5~1.0Mpa,劈裂注浆可适当加大,应小于等于覆盖压力,即P<γh,对于松散体和坍方段一般P<1Mpa。
式中 γ—土体容重;
h—覆盖层厚度。
④纵向前后相邻两排小导管搭接的水平投影长度b一般不宜小于1.0m。
⑤横向小导管沿开挖轮廓布置如图3。Ⅱ类围岩注浆时采用单排管;或处理坍方时可采用双排管;松软层可采用双排以上的多排管;渗入性注浆宜采用单排管;大断面或注浆效果差时可采用双排管。
渗入性注浆导管环向间距α应通过试验确定,但不得超过0.3m,无试验条件时,视地质条件按0.2~0.3m选用。注浆试验主要目的是选定注浆压力P、注浆半径γ及注浆量。在选定注浆半径γ后,可按两圆相交形成厚度等于30cm,确定孔距
⑥注浆浆液应优先选用水泥浆液,当地下水丰富或有淤泥流砂时,可采用水泥---水玻璃双液浆。
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
陕西 宝鸡 | 其它专业
3 关注
27 粉丝
740 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)