资料目录

  • 1、编制依据 1
  • 2、工程概况 2
  • 3、工程分析 2
  • 3.1保证地面交通是施工难点之一 2
  • 3.2现况管线的保护是本工程的重点之一 3
  • 3.3文明施工、环保要求高是本工程的特点 3
  • 3.4承包人完成本工程的优势 3
  • 4、施工部署 4
  • 4.1组织体系及管理职责 4
  • 4.1.1组织体系与项目经理部配备 4
  • 4.1.2明确项目管理职责 4
  • 4.1.3施工任务安排 6
  • 4.2施工总体安排及进度控制 7
  • 4.2.1总体安排 7
  • 4.2.2总体工期控制 7
  • 4.2.3具体工期控制 8
  • 4.3劳动力计划 8
  • 4.4主要机具计划 8
  • 4.5主要材料计划 10
  • 4.5.1热力外线 10
  • 4.5.2热力站 13
  • 4.6现场布置 18
  • 4.6.1办公室及临设布置 18
  • 5、主要项目施工方法 18
  • 5.1施工测量 18
  • 5.1.1接桩复测 18
  • 5.1.2施工测量放线 19
  • 5.1.3暗挖隧道施工测量及监测 20
  • 5.2明挖段施工 23
  • 5.2.1施工工艺流程 23
  • 5.2.2施工方法 23
  • 5.2.3井室施工方法 27
  • 5.3暗挖段施工 29
  • 5.3.1施工降水 29
  • 5.3.2三号小室竖井施工方案 31
  • 5.3.3隧道施工 36
  • 5.4热力站施工 43
  • 5.4.1施工技术准备 43
  • 5.4.2热机设备安装 44
  • 5.4.3电气安装 51
  • 5.5质量标准 55
  • 5.5.1直埋管线 55
  • 5.5.2热力站 55
  • 6、其他技术措施 55
  • 6.1交通导改措施 55
  • 6.1.1 3~9段 55
  • 6.1.2 9~13段 56
  • 6.2现况管线保护措施 56
  • 6.3.工期保证措施 58
  • 6.3.1组织保证 58
  • 6.3.2资金保证 59
  • 6.3.3技术保证 60
  • 6.3.4科技保证 60
  • 6.3.5质量保证 61
  • 6.3.6人力保障 61
  • 6.3.7材料、机械设备保证 61
  • 6.3.8协调配合保证 62
  • 7、 质量保证措施 63
  • 7.1 质量目标 63
  • 7.2.质量保证体系 64
  • 7.3.执行全员质量控制 64
  • 7.3.1项目经理质量责任制度 65
  • 7.3.2项目副经理质量责任制度 66
  • 7.3.3项目总工程师质量责任制度 66
  • 7.3.4技术员质量责任制度 67
  • 7.3.5质控员质量责任制度 67
  • 7.3.6施工员质量责任制度 68
  • 7.3.7材料员质量责任制度 69
  • 7.3.8施工队质量责任制度 69
  • 7.4.质量保证措施 70
  • 7.4.1施工组织设计、施工方案编制及审批制度 70
  • 7.4.2依靠过程控制保证工程质量 70
  • 7.4.3建立质量奖罚制度 73
  • 7.4.4现场材料质量管理 73
  • 7.4.5人员培训制度 75
  • 7.4.6施工前交底制度 75
  • 7.4.7严格检验和试验 75
  • 7.4.8隐蔽工程检查验收制度 76
  • 7.4.9严格制度,狠抓落实 77
  • 8、成品保护措施 78
  • 8.1.组织措施 78
  • 8.2.技术措施 78
  • 8.2.2管道工程 79
  • 9、文明施工及环保措施 79
  • 9.1.建立文明施工、环保体系 79
  • 9.2.现场场容 80
  • 9.3.施工现场材料、机具管理措施 81
  • 9.3.1现场材料管理 81
  • 9.3.2现场机具管理 82
  • 9.5.现场管理措施 83
  • 9.5.环境保护措施 85
  • 9.5.1管理措施 85
  • 9.5.2技术措施 85
  • 9.6.控制扬尘措施 86
  • 9.7.防止水污染措施 87
  • 9.8.预防传染病专项措施 87
  • 9.9.防止噪音污染措施 89
  • 10、 安全生产措施 91
  • 10.1.安全技术保证体系 91
  • 10.2.安全管理目标 92
  • 10.3.明确安全岗位职责 92
  • 10.4.安全防护措施 95
  • 10.5.安全技术措施 96
  • 10.6.安全用电措施 97
  • 10.7.安全防护重点 98
  • 10.8.对易燃、易爆物品的保管和使用的安全措施 99
  • 10.9.预防工伤事故的安全措施 100
  • 10.10.安全教育 100
  • 10.11.安全管理制度 100
  • 12、工程协调配合措施 102
  • 12.1与业主、监理、设计及相关单位的配合措施 102
  • 12.2分包管理措施 104
  • 13、技术资料管理措施 106
  • 13.1施工技术资料管理总体要求 106
  • 13.2资料管理总体要求 106
  • 13.3施工资料管理措施 107

内容简介

本工程为**热力外线工程,地处西城区前海西街。本工程1点为《**大道热力外线工程》的13点接至**热力站,管线全长为441.6m,干管直径DN300,长117.8m;分支管直径DN200,长323.8m。1~3点为暗挖敷设,3~13点为直埋敷设。地沟内采用自然补偿,直埋段采用波纹管补偿结合自然补偿。保温方式为地沟及小室内采用膨胀珍珠岩瓦保温,无机富锌底漆和聚氨脂面漆防腐。本工程全线直埋段设一个报警回路。
  热力站供热面积18500 m2,总供热负荷9126kw,热力站面积约120m2。站内共设三个系统:采暖系统,空调系统和生活热水系统。采暖系统热负荷7000kw,空调系统热负荷为1506kw,均采用膨胀水箱定压。一次水温:125/65℃(冬季)70/40℃(夏季);二次采暖水:85/60℃(冬季)65/55℃(夏季);二次生活热水:55/12℃。采暖系统和空调系统均采用板式换热器,生活热水系统为即热容积式换热器。
  管材采用无缝钢管及热镀锌管焊接。除自来水补水管外,站内所有管道均做5公分膨胀珍珠岩瓦保温,保温层外包石棉水泥。设备保温采用复合硅酸盐材料。
  

北京某热力外线及热力站施工组织设计

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:187.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2007-01-10   |  只看该作者      

2

内容全面,条理清晰,有大量图表,很值得参考。

 发表于2009-05-06   |  只看该作者      

3

条理清楚,值得学习,谢谢!

 发表于2011-07-11   |  只看该作者      

4

还可以

 发表于2011-10-08   |  只看该作者      

5

正是我需要的 ,学习了

 发表于2016-09-19   |  只看该作者       筑龙币+50

6

和我找的资料基本相同,很有借鉴意义!

 发表于2017-05-07   |  只看该作者       筑龙币+50

7

学习学习,感谢分享!

298855321

北京 门头沟区 | 路桥市政

22 关注

6 粉丝

18 发帖

28 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20