《国家医药管理局医药工业洁净厂房设计规范 》的要求 第五节 消防设施 第9.5.1条 医药工业洁净厂房应根据生产的火灾危险性分类和建筑耐火等级等因素确定消防设施。 第9.5.2条 医药工业洁净厂房室内消炎栓给水系统的消防用水量不应小于10I/S,每股水量不应小于5I/S。 第9.5.3条 医药工业洁净厂房消火栓设置,应符合下列要求: 一、 消火栓的水枪充实水柱不应小于10m; 二、 消火栓的栓口直径应为65mm,配备的水带长度不应超过25m,水枪喷嘴径不应小于19mm。 第9.5.4条 洁净室及其技术夹层和技术夹道内,按生产火灾危险性宜同时设置灭火设施和消防给水系统。 第十章 电 气 第一节 配电 第10.1.1条 医药工业洁净厂房的供电设计应符合国家《工业与民用供电系统设计规范》。 第10.1.2条 医药工业洁净厂房的电源进线应设置切断装置,并宜设在非洁净区便于操作管理的地点。 第10.1.3条 医药工业洁净厂房的消防用电负荷应由变电所采用专线供电。 第10.1.4条 洁净区内的配电设备,应选择不易积尘、便于擦拭,外壳不易锈蚀的小型暗装配电箱及插座箱,功率较大的设备宜由与配电室直接供电。 第10.1.5条 洁净区内不宜设置大型落地安装的配电设备。 第10.1.6条 医药工业洁净厂房内的配电线路应按照不同空气洁净度等级划分的区域设置配电回路分设在不同空气洁净度等级区域内的设备一般不宜由同一配电回路供电。 第10.1.7条 进入洁净区的每一配电线路均应设置切断装置,并应设在洁净区内便于操作管理的地方。如切断装置设在非洁净区,则其操作应采用遥控方式,遥控装置应设在洁净区内。 第10.1.8条 洁净区内的电气管线宜暗敷,管材应采用非燃烧材料。 第10.1.9条 洁净区内的电气管线管口,安装于墙上的各种电器设备与墙体接缝处均应有可靠密 封。 第二节 照 明 第10.2.1条 医药工业洁净厂房的照明应由变电所专线供电。 第10.2.2条 洁净区内的照明淘汰宜采用荧光灯。 第10.2.3条 洁净区内应选用外部造型简单、不易积尘、便于擦拭的照明灯具。不应采用格棚型灯具。 第10.2.4条 洁净区内的一般照明灯具宜明装,但不宜悬吊。采用吸顶安装时,灯具与顶棚接缝处应采用可靠密封措施。如需要采用嵌入顶棚暗装时,除安装缝隙应可靠密封外,其灯具结构必须便于清扫,便于在顶棚下更换灯管及检修。 第10.2.5条 医药工业洁净厂房内应根据实际工作的提供足够的照度。照度值应符合第2.2.6条要 求。 第10.2.6条 洁净区主要工作室一般照明的照度均匀度不应小于0.7。 第10.2.7条 有防爆要求的洁净室,照明灯具选用和安装应符合国家有关规定。 第10.2.8条 医药工业洁净厂房内应设置供疏散用的事故照明,在应急安全出口和疏散通道及转角处应设置标地,在专用消防口处应设置红色应急照明灯。 第三节 其它电气 第10.3.1条 医药工业洁净厂房内应设置与厂房内外联系的通讯装置。 第10.3.2条 医药工业洁净厂房内应设置火灾报警系统。火灾报警系统应符合《火灾报警系统设计规范》的要求。报警器应设在有人值班的地方。 第10.3.3条 当有火灾危险时,应有能向有关部门发出报警信号及切断风机电源的装置。 第10.3.4条 洁净室内使用易燃、易爆介质时,宜在室内设报警装置。 |
相关参考文章 8.电气照明 ⑴洁净室(区)应根据生产要求提供足够的照明。主要工作室的照度宜为300勒克斯,对照度有特殊要求的生产部位可设置局部照明。洁净室一般照明的,均匀度不应小于0.7。 ⑵洁净区照明灯具应易清洁、更换、不变形、不易破碎,宜选择便于在顶棚下更换的由非玻璃材料制成的吸顶灯具。光源宜采用发热量少,发光效率高、光线柔和,接近自然光的荧光灯。荧光灯的发光效率为白炽灯的3~4倍。 防爆区域照明灯具的选用和安装应符合国家有关规定;有防尘、防潮要求的区域应配置防尘、防潮灯具。 灯具与天棚接缝处应密封,灯具开关应设在操作室外。 ⑶事故应急照明设施。 ①设置带自充电电池的应急灯(平时由正常电源持续充电,事故时,蓄电池电源自动接通),布置在疏通通道安全出口的标志箱内。 ②设置专用事故照明电源,接至专用应急照明灯。专用应急照明灯布置在疏通通道安全出口标志箱内。 ③设置备用电源接至所有照明设施,断电时备用电源自动接通。 ④洁净区内各类电气装置应可靠接地。 ⑤洁净区的电气配线采用在技术夹层内以电缆桥架或托架及电缆槽组合的方式接至用电设备。洁净室的电线应暗装,进入室内的管线口应用硅胶之类严格密封。电源插座宜采用嵌入式。 ⑥洁净室内应设报警装置。当发生火灾危险时,能发生报警信号,同时切断电源。 |
相关参考文章 医药工业洁净厂房电气设计的体会 摘要: 医药工业,顾名思义就是制造药品的工业,它与人们的身体健康息息相关。在我国,制药企业必须执行的是中华人民共和国国家药品监督管理局颁布的《药品生产质量管理规范》 |
非常感谢斑竹在百忙中加以指导,让本人感激涕零,本人一定学习斑竹的助人为乐的崇高精神,为论坛的发扬光大贡献自己的一份力量. 另:本人还有几处不解的地方,请指明: 1、照明控制线从技术夹层穿彩钢板到嵌入照明开关,具体是怎么做的,如果也用镀锌钢管敷设,特别是管末端与开关盒连接处,是怎么处理的,是否加专用弯头。。。。。。? 2、动力电缆如果到电机接线盒,电缆从镀锌钢管引出后与接线盒之间的一段电缆是怎么处理的,是穿类似防爆挠性管敷设吗? 谢谢! |
山东 聊城 | 建筑电气
2 关注
1 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)